Hallo zusammen,
ich brauche mal eine Bestätigung bevor ich wieder Bücher wälze!!!
Hat jemand eine plausible Erklärung die gegen eine Absicherung von 3 Doppelsteckdosen spricht?
Zuleitung 5x1,5 qmm -> abgesichert über 3 pol. B16A
gemeinsamer N!!!
Es handelt sich um ein Büro (EDV wird seperat abgesichert)
Ich wüßte nicht, was dagegen spricht!!!
Leitungslänge ca. 30m, Häufung kann hier vernachlässigt werden, Umgebungstemperatur 20-25°C.