V
volkan067
Guest
Technologieschema: Lüfteranlage
http://www7.pic-upload.de/thumb/14.04.11/cpk22revkozh.jpg
Funktionsbescgreibung
Spricht der Reflexlichtsensor U1 an, wird bei eingeschalteter Anlage die Lüftungsklappe durch den Klappenmotor M1 aufgefahren. Die Endlage der Klappe wird durch den Endtaster S3(auf) und S4(zu) erkannt.
Hat sich innerhalb kurzer Zeit auch bei geöffneter Klappe (S3 betätigt) eine sehr hohe Staub und Rauch konzentration angesammelt, spricht U2 an und der Lüftermotor M2 wird zusätslich eingeschaltet. Nach dem Absinken auf niedrige Konzentration (U2 und U1 nicht angesprochen) schaltet der Lüftermotor M2 aus und die Lüftungsklappe fährt zu (S4 betätigt).
Leuchtmelder H1 zeigt den Betrieb des Lüfterkotors an.
Die Sensoren werden jeweils durch Taster ersetzt.
Funktion ist leicht zu verstehen, aber ich kann es nur nicht zu einer Schaltung umsetzen Hauptstromkreis schon erledigt: zwei Hauptstromkreise 1. Rechts und Linkslauf 2. Normal. Steuerstromkreis fehlt, hiiiiiilfe! Bild zum Technologieschema folgt.
Hier mein Versuch:
http://www7.pic-upload.de/thumb/14.04.11/etmiac4ghut.jpg
Das linke Steuerstromkreis ist falsch.
Achte Öffner öffnen bevor Schließer schließen!
Das wisst ihr höchstwarscheinlich auch.
http://www7.pic-upload.de/thumb/14.04.11/cpk22revkozh.jpg
Funktionsbescgreibung
Spricht der Reflexlichtsensor U1 an, wird bei eingeschalteter Anlage die Lüftungsklappe durch den Klappenmotor M1 aufgefahren. Die Endlage der Klappe wird durch den Endtaster S3(auf) und S4(zu) erkannt.
Hat sich innerhalb kurzer Zeit auch bei geöffneter Klappe (S3 betätigt) eine sehr hohe Staub und Rauch konzentration angesammelt, spricht U2 an und der Lüftermotor M2 wird zusätslich eingeschaltet. Nach dem Absinken auf niedrige Konzentration (U2 und U1 nicht angesprochen) schaltet der Lüftermotor M2 aus und die Lüftungsklappe fährt zu (S4 betätigt).
Leuchtmelder H1 zeigt den Betrieb des Lüfterkotors an.
Die Sensoren werden jeweils durch Taster ersetzt.
Funktion ist leicht zu verstehen, aber ich kann es nur nicht zu einer Schaltung umsetzen Hauptstromkreis schon erledigt: zwei Hauptstromkreise 1. Rechts und Linkslauf 2. Normal. Steuerstromkreis fehlt, hiiiiiilfe! Bild zum Technologieschema folgt.
Hier mein Versuch:
http://www7.pic-upload.de/thumb/14.04.11/etmiac4ghut.jpg
Das linke Steuerstromkreis ist falsch.
Achte Öffner öffnen bevor Schließer schließen!
Das wisst ihr höchstwarscheinlich auch.