H
Hondo
- Beiträge
- 14
Hallo,
habe hier ein alter PKZM0-4 von Klöckner-Moeller (Tastenversion) und er lässt sich nicht mehr einschalten. Scheinbar zieht die 400V Spule der Unterspannungs-Überwachung nicht mehr an - durchgemessen hat sie 11KOhm.
Angeschlossen ist sie an L1 und L2 ausgangsseitig, Schaltkontakte sind gereinigt.
Baue ich die Spule aus kann der Schalter normal eingeschaltet werden.
Aber dann würde die Maschine nach Stromausfall doch wieder anlaufen?! (Bandsäge)
Wo finde ich ein entsprechender (gebrauchter?!) Schalter der in das Schaltergehäuse (das mit der Gelben Klappe) passt? Es ist der Schalter wo das Einstellrad unterhalb der zentrischen Tasten angeordnet ist.
Gruß Andreas
habe hier ein alter PKZM0-4 von Klöckner-Moeller (Tastenversion) und er lässt sich nicht mehr einschalten. Scheinbar zieht die 400V Spule der Unterspannungs-Überwachung nicht mehr an - durchgemessen hat sie 11KOhm.
Angeschlossen ist sie an L1 und L2 ausgangsseitig, Schaltkontakte sind gereinigt.
Baue ich die Spule aus kann der Schalter normal eingeschaltet werden.
Aber dann würde die Maschine nach Stromausfall doch wieder anlaufen?! (Bandsäge)
Wo finde ich ein entsprechender (gebrauchter?!) Schalter der in das Schaltergehäuse (das mit der Gelben Klappe) passt? Es ist der Schalter wo das Einstellrad unterhalb der zentrischen Tasten angeordnet ist.
Gruß Andreas