Hallo hab da folgendes Problem:
Ein Gerät mit 3 identischen Motoren (Drehstromasynchron) die Motoren treiben gleichartige Lüfter an.
Die Motoren werden einfach nur von Schützen eingeschaltet (ca 2kW pro Motor).
Trotzdem hat Motor 1 ca 2A Motor 2 6A und Motor 3 8,5A.
Der Motorstrom ist bei jedem Motor symmetrisch.
Spannungen sind alle auf 230V gegen PE (am Schütz gemessen an den Motor kommt man im Betrieb nicht ran)
Die Wicklungswiderstände (Gleichstrommessung) sind auch identisch.
Oberwellen hab ich gemessen sind aber eher nicht vorhanden und müssten wenn dann ja auch auf alle 3 Motoren gleich wirken.
Lager und ähnliches wurden geprüft und sind soweit in Ordnung bzw wurden ersetzt.
woran kann das liegen?