Bei den verwendeten LS-Schaltern sind die Schienen von Hager zu verwenden, welche sich an den Geräten festhalten. Diese kann rausfallen.
Dem möchte ich mal widersprechen. Diese Schienen stammen aus damaliger Zeit wo nicht ich sondern der Elektriker den Verteiler aufgebaut hatte. Die Hager-Gabel-Phasenschienen sind 10qmm. Die Dr.Volt Klemmen sind auch Gabelklemmen in dickerer Form. 12qmm.
Ich hab mal die ersten 3 LS lose gemacht um die Phasenschiene abzuziehen. Mit Hand habe ich das auf der vollen Breite nicht geschafft. Ich musste einen Schraubendreher nutzen und Links einen Anfang zu bekommen. Erst dann hat sich die Phasenschiene per Hand dazu bewegen lassen sich zu trennen. Und da is halt die Besagte Gabel (kein Stift)-Leiste zum Vorschein gekommen.
Man erkennt doch, das bei allen anderen der Schieber nicht völlig eingerastet ist???
lol... DAS meintest du. Hast du so eine Klemme zu Hand? Wenn ja, dann schau dir das mal genau an.
Sprich: Nimm mal so ne Klemme in die Hand zu stecke da n Sammelschiene rein.
Ich gebe dir zwar grundsätzlich recht, dass der Schieber noch 1mm vertragen könnten.... aber wenn du dir das ganze in der Hand mal anschaust, dann ragt die Kontaktschiene (von der Klemme) ca. 2-3mm über die Sammelschiene.
Und wenn man sich mal die Breite der Sammelschiene ansieht im Gegensatz zu 1,5qmm Kabelquerschnitt .... dann würde ich mal behaupten, das auch nur n 50%tige Kontaktauflage den Stromfluss vollends erfüllt.
ABER JA... ich drücke die nochmal nach. Danke für den Hinweis.
Es wurde doch mehr als eindeutig erklärt, das dies Humbug ist?
Naja... in #23 wurde das ja verständlich erklärt. Keiner meiner RCD ist gegen höhere Ströme geschützt. 64A sind bei 4x 16A LS (bei einer 12er Phasenschiene) theoretisch möglich. Der LS am Anfang kommt zwar bei 63A.... aber der FI nimmt schon bei 40A Schaden.
#24... Variante A. Von Hager so vorgeschlagen. Da soll vor den 40A RCD ein 40A LS mit C-Charakteristik verbaut werden.
DAS wird nun nachgeholt bzw. umgesetzt.
#33... Hier wird dann noch die Position als VORSicherung empfohlen.
Aber nach dem Prinzip "viele Köche..." gibt es dann auch Postings, die das wieder aufgeweicht haben oder anders Empfehlen.
Ausschlaggebend war aber Hager Variante A.
Ich danke dir aber trotzdem für deine Hinweise ;-)