Um evtl Kritik vorweg zunehmen, einige 16 Automaten werde ich gegen 13/10/6 A Automaten (TV-Hifi) austauschen.
Dat hört man jern! Für den Trockner würd ich aber B16 lassen und stattdessen den Schukostecker durch einen Blauen CEE16-Stecker ersetzen und die Schukosteckdose durch eine CEE16-Steckdose des gleichen Systems. Damit kann auch ein leistungsstärkerer Trockner mit B16 sicher betrieben werden!
Ich würde so absichern:
CEE16 3-polig: C16/3
Herd: 3x B16
Kühlschrank/Gefrierschrank: C10
Laststeckdosen: B13/C13
Spülmaschine: B13
Dunstabzug: B10
Licht: B10/C10
Badezimmersteckdose: B13
Heizstrahler: B10
TV/HiFi: C6, K6 oder B10
Leistungsendstufen: C13 oder gL10
Waschmaschine: Meist reicht B10, im Zweifelsfall B13
Einige weitere Tipps:
- FI für den DLE!
- Unterverteilungen einbauen, die groß genug sind, mindestens 4-reihig sollte man schon nehmen, schließlich möchte man vielleicht auch mal automatisieren oder zusätzliche LS oder mehrpolige LS oder zusatz-FI einbauen. Und dann hat man besser etwas mehr Platz, optisch gesehen spricht dem nichts entgegen und preislich ist eine 4-reihige UV gerade mal 40 Euro teurer, als eine zweireihige!
- Kühlschrank, Heizung, Telefonanlage und andere sensible Verbraucher bitte an einen oder mehrere eigene FI, evtl. mit Hilfskontakt - der Sicherheit zuliebe.
- Außenbereiche auch über einen eigenen FI und evtl. mit LS, die den N mitsichern bzw. mitschalten!
- Der angesprochene Überspannungsschutz gehört zu einer modernen und zeitgemäßen Installation einfach dazu und ist dank ih-bäh und Selbstbau (Datenleitungsableiter oder Netz-Feinschutzgeräte kann man leicht selbst bauen) auch bezahlbar. Bei der Konzeption helfe ich dir selbstverständlich, dabei gibt es nämlich viel zu beachten und Überspannungsschutz ist eine meiner Leidenschaften!
- die durchgängige Verwendung von 2,5mm² ist äußerst gut, aber kostet natürlich! Ich will dich nicht von etwas Gutem abhalten, aber für Stromkreise bis 10A kann man je nach Länge locker 1,5mm² nehmen. Wenn die Leitungen schon liegen, erübrigt sich das natürlich und du kannst dich über Performanz freuen. Dennoch würde ich nach der Neuinstallation (vor dem Anschluss von Ableitern) neben anderen Messungen eine Isomessung zur Sicherheit machen!
- Licht immer getrennt von Steckdosen absichern, sofern noch möglich!
- Als Installationsmaterial würde ich die Produkte von moeller empfehlen, speziell die Serien PXL (LS) und PXF (FI), für Überspannungsschutzzwecke OBO und DEHN sowie EPCOS!
- Sofern der VNB es zulässt, würde ich unbedingt mindestens 50A-SLS verbauen, damit du die UVen noch vorsichern kannst. Ansonsten nimm statt der Sicherungen Lasttrennschalter für Hutschienenmontage, eingebaut in der Hauptverteilung. Wenn 50A-SLS möglich sind, nimm Neozed-Lasttrennschalter von Siemens mit Schubladenmechanik (5SG7-132) und sichere jede UV in der HV vor, damit die FI geschützt sind!
- Wenn irgendwie möglich, leg zu den UVen Netzwerkleitung!
- Falls die SLS wie in diner Zeichnung wirklich nach dem Zähler geschaltet sind, ist das umgehend zu ändern!
MfG; Fenta