Also es scheint nicht so herübergekommen zu sein, darum nochmal deutlich:
Aus Fachtechnischer Sichtweise ist die mit den Fotos belegte Anlage zu keinem ersichtlichen Zeitpunkt den Normen entsprechend gestaltet gewesen und kann daher, in KEINSTER WEISE als Referenz für zukünftige Arbeiten dienen.
Oder anders:
Vergiss den vorhandenen Altmetall-Schrotthaufen anzusehen, das bringt Dich kein Stück weiter! Dir fehlt das Verständnis und die Kenntnis, wie eine moderne Elektroanlage auszusehen hat und all deine Versuche es zu verstehen basieren auf einem in die Ecke gedonnerten Stück Klump!
Man soll ja nicht fluchen, aber genau das würde ich am liebsten über so etwas, was du uns präsentiert hast, also bitte bitte bitte IGNORIERE ES und lass davon ab mit deinem Kenntnisstand irgendwelche Entscheidungen allein zu treffen! Glaube mir, aus der vorhandenen Anlage kannst du, mit auch noch soviel Interesse nichts gutes lernen.
Wenn du das Ding mit 32A absicherst (und dann vermutlich mit einem LSS) hast du den selben Mist wie jetzt auch, nur eine Nummer größer - im Kurzschlussfall fällt irgendeine Sicherung, aber nicht zwingend Selektiv diejenige in der UV der Garage. Das funktioniert auch mit 35A- Schmelzsicherungen nicht zwingend zu dem B20A-Automaten für deinen DLE. Erst Recht nicht für die, dem Anschluss nach zu bevorratende Bemessungsgröße von 35A. Und ob du den Sinn einer Norm verstehst hat nichts damit zu tun, dass sie existiert.
Ich hab natürlich keine Messwerte (wie denn auch?) über die Netzwiderstände bei euch, aber aus Erfahrung benötigst du MINDESTENS eine 50A-Vorsicherung um annähernd Kurzschlußselektivität zu gewährleisten bei rund 2kA. Bei Netzen dicht am NS-Umspannwerk, kann auch 63A das MINIMUM darstellen. Und gleichzeitig ist die Selektivität zum HAK zu gewährleisten, was beim derzeit VERMUTETEN Zustand unmöglich ist, so dass es zu der bereits lange zuvor benannten KOMPLETT NEUEN ZÄHLERANLAGE MIT LEISTUNGSERHÖHUNG kommen muss.
Für jeden Zwischenweg fehlt es an Informationen zum zugrunde liegenden Netz, die du als Laie auch nicht bereitstellen kannst, so Du Dich nicht in Unkosten, die die Mehrkosten für 20m NYY-J 5x25mm² wie einen Witz von Position erscheinen lassen, stürzen willst um ein passendes Messgerät zur Prüfung, Planung und Überprüfung vor und während der Inbetriebsetzung anzuschaffen.
Natürlich kannst du da ein 5x16mm² hinziehen und Dir nen D0-Block mit 3x35A einbauen und natürlich ist das Ergebnis besser als der jetzige Zustand (bei sauberer Arbeit), aber Normgerecht ist es nicht und wirds so auch nicht mehr!