L
lp3g
- Beiträge
- 256
Denke das Thema ist standart für euch, meins ist anders gelagert.
Folgende Daten: Elektrik wurde 1992 gemacht
Sicherungen gibt 10 ( davon 3 vom Herd a 16A )
FI einen fürs Bad
Herddose hat 5 Adern 1,5mm²
Ich bekomme nun eine neue Küche und der Küchenbauer hat mal in den Sicherungskasten geschaut und einen Mangel gefunden, so möchte er den Herd nicht anklemmen.
Geplant ist an 2 Phasen das Kochfeld, die 3 Phase wird ca. 8m Verlänger für den Herd. Das soll alles kein Problem sein, aber meine Wohnung hat nur eine Phase.
Sprich es kommt vom Stromzähler ein 5 Adern Kabel, 4 oder 6mm²
Eine Phase ist angeklemmt und Brückt sich auf alle Sicherungen, ergo würde der Herd vor den Sicherungen auf einer Phase laufen, er meinte mit zusammen von maximal 10,5kw ist das zuviel.
Das 5 Adernkabel geht auch zum Hauptsicherungskasten im Haus, dort sind 4 Schraubsicherungen. 1x 10A für den Keller. Die Phase mit Spannung hat 25A und geht zur Wohnung. Der Keller hängt auch noch an der Phase ( nicht angeschlossen im Keller )
Die 2 anderen Phasen hängen nicht angeklemmt in meinem Wohnungssicherungskasten, im Haussicherungskasten sind diese angeklemmt, aber keine Schraubsicherung eingeschraubt. Von diesen 2 Sicherungen geht auch jeweils ein Kabel zum Stromzähler, sind aber Spannungsfrei.
Auch meinem Stromzähler steht Wechselstromzähler...... ich gehe von einem 1 Phasenzähler aus.
Nun meine Frage, kann das so bleiben oder hat der Küchenbauer recht?
Sollte er recht haben, ist mein gedanke der richtige:
- Wechselstromzähler raus
- Drehstromzähler rein
- 2 Sicherungen zu 25A rein
- 3 Phasen an die 3 Sicherungen vom Herd anklemmen ( eine Phase pro Sicherung )
- die anderen Stromkreise auf die 3 Phasen verteilen
Über Hilfe oder eine Lösung würde ich mich freuen. Vielen dank.
Folgende Daten: Elektrik wurde 1992 gemacht
Sicherungen gibt 10 ( davon 3 vom Herd a 16A )
FI einen fürs Bad
Herddose hat 5 Adern 1,5mm²
Ich bekomme nun eine neue Küche und der Küchenbauer hat mal in den Sicherungskasten geschaut und einen Mangel gefunden, so möchte er den Herd nicht anklemmen.
Geplant ist an 2 Phasen das Kochfeld, die 3 Phase wird ca. 8m Verlänger für den Herd. Das soll alles kein Problem sein, aber meine Wohnung hat nur eine Phase.
Sprich es kommt vom Stromzähler ein 5 Adern Kabel, 4 oder 6mm²
Eine Phase ist angeklemmt und Brückt sich auf alle Sicherungen, ergo würde der Herd vor den Sicherungen auf einer Phase laufen, er meinte mit zusammen von maximal 10,5kw ist das zuviel.
Das 5 Adernkabel geht auch zum Hauptsicherungskasten im Haus, dort sind 4 Schraubsicherungen. 1x 10A für den Keller. Die Phase mit Spannung hat 25A und geht zur Wohnung. Der Keller hängt auch noch an der Phase ( nicht angeschlossen im Keller )
Die 2 anderen Phasen hängen nicht angeklemmt in meinem Wohnungssicherungskasten, im Haussicherungskasten sind diese angeklemmt, aber keine Schraubsicherung eingeschraubt. Von diesen 2 Sicherungen geht auch jeweils ein Kabel zum Stromzähler, sind aber Spannungsfrei.
Auch meinem Stromzähler steht Wechselstromzähler...... ich gehe von einem 1 Phasenzähler aus.
Nun meine Frage, kann das so bleiben oder hat der Küchenbauer recht?
Sollte er recht haben, ist mein gedanke der richtige:
- Wechselstromzähler raus
- Drehstromzähler rein
- 2 Sicherungen zu 25A rein
- 3 Phasen an die 3 Sicherungen vom Herd anklemmen ( eine Phase pro Sicherung )
- die anderen Stromkreise auf die 3 Phasen verteilen
Über Hilfe oder eine Lösung würde ich mich freuen. Vielen dank.