Hallo Uli,
Danke für die Zusammenfassung - dann stand ich also doch nicht auf dem Schlauch...
Als Ergänzung dazu vielleicht noch folgendes: Neben dem bekannten kleinen (1,13xIn) und großen Prüfstrom (1,45xIn) gibt es auch den nicht ganz so bekannten Prüfstrom mit I = 2,55xIn zur Prüfung des thermischen Auslösers. Bei diesem Strom muss ein LSS mit In <= 32A innerhalb von 60 Sekunden auslösen. Darüber hinaus kommt bei der Überprüfung der unverzögerten Auslösung von B-Automaten der Prüfstrom I=3xIn zum Einsatz, den ein Automat 0,1s halten, aber spätestens nach 45 Sekunden abschalten muss (wenn In <=32A, sonst nach 90s).
Das soll jetzt bitte nicht als Plädoyer für unzulässige Leitungslängen verstanden werden, aber es ist nun mal auch nicht so (wie hier gelegentlich insinuiert wird) dass die Schutzfunktion eines LSS bei einer zu hohen Leitungsimpedanz komplett außer Kraft gesetzt ist.
Bernd
Danke für die Zusammenfassung - dann stand ich also doch nicht auf dem Schlauch...
Als Ergänzung dazu vielleicht noch folgendes: Neben dem bekannten kleinen (1,13xIn) und großen Prüfstrom (1,45xIn) gibt es auch den nicht ganz so bekannten Prüfstrom mit I = 2,55xIn zur Prüfung des thermischen Auslösers. Bei diesem Strom muss ein LSS mit In <= 32A innerhalb von 60 Sekunden auslösen. Darüber hinaus kommt bei der Überprüfung der unverzögerten Auslösung von B-Automaten der Prüfstrom I=3xIn zum Einsatz, den ein Automat 0,1s halten, aber spätestens nach 45 Sekunden abschalten muss (wenn In <=32A, sonst nach 90s).
Das soll jetzt bitte nicht als Plädoyer für unzulässige Leitungslängen verstanden werden, aber es ist nun mal auch nicht so (wie hier gelegentlich insinuiert wird) dass die Schutzfunktion eines LSS bei einer zu hohen Leitungsimpedanz komplett außer Kraft gesetzt ist.
Bernd