TheJohnny schrieb:
Da würde mich mal interessieren, was die häufigsten Fehler sind, die "Laien" machen.
Damit - durch Aufklärung - würdest Du den "Laien" mehr helfen, als durch's Verdammen.
Ich bin ehrlich gespannt auf die Fehler.
Da gibt es jede Menge.
Das geht beim Messen los. Der Laie hat i.d.R. nur ein Schwindelstift, steht aufm Sessel, das Teil zeigt nix an, Dazu ewentuell noch die verkehrte Sicherung draußen, weil der Verteiler falsch beschriftet ist, und zack- wars passiert. --> Stromschlag /Kurzschluss.
Der schon besser ausgestattete Laie hat dann ein Multimeter, ist beim Prüfen der Spannungsfreiheit aber verwirrt weil das Tei in freigeschaltetem Zustand trotzdem noch ein paar Volt anzeigt. (Thema Blindspannung und hochohmiges Messen)
Zu den Anschlüssen:
- Wohl der Klassiker im 2-Ader-System aká klassische Nullung in Kombination mit SK1 Leuchte:
2 Drähte kucken aus der Decke, der Laie meint hier könne man nicht viel verkehrt machen, in der Regel kriegt er es auch hin, denn die Lampe leuchtet, nur hat ihm keiner verraten, das er es mit L und einem PEN zu tun hat und letzterer nicht nur Rückleiter, sondern in erster Linie der Schutzleiter ist, demzufolge also auch an das Gehäuse angeschlossen werden muß.
Standart-Aussage: "
Bei 2 Drähten gibts keinen Schutzleiter, also kann ich den auch nicht anschliessen"
ERGO: Schutzmaßnahme Abschaltung bei Körperschluss nicht erfüllt. Das unter Spannung stehende Gehäuse wartet dann im Fehlerfall auf des Laien feuchte Finger, weil der muß kucken gehn warum "die Lampe nicht mehr brennt...." --> Stromschlag
- Ähnlich im 3-Ader System (TNCS): Schutzleiter als Neutralleiter mißbraucht, Gehäuse an SK 1 Leuchte wieder nicht angeschlossen. Funktioniert (solange kein FI vorgeschaltet ist) aber ist unzulässig und gefährlich.
- Mit Silikonschläuchen die ewtl. zur Leuchte mitgeliefert werden, können die meisten auch nichts anfangen, die fliegen mit in die Tonne, obwohl sie als Hitzeschutz der Anschlussadern dienen sollten.
"Funktioniert doch!" Leider nur solange bis die Drähte weggeschmort sind.
- Ganz beliebt auch die Kombination Lüsterklemme plus Litzendrähte minus Aderendhülsen. Bei vielen derartigen Anschlüssen, die man freilegt (Der Fachmann wurde gerufen weil plötzlich nichts mehr geht oder das Licht flackert) stecken manchmal nur noch 2-3 "Haare" der Litzenleitung in der Klemme. Der Rest ist abgequetscht, rausgerutscht, verschmort. --> Brandgefahr
- Verbinden von Alu und Kupfer ohne geeignete Presshülsen/Kontaktpaste --> Alu korrodiert weg
- Phase am Ring- statt am Fußkontakt wird auch gern geklemmt. --> Stromschlag bei Leuchtmittelaustausch möglich
- entfernte Würgenippel o. Dichtungsringe an Kabeleinführungen --> Beschädigte Isolierungen / Degradierung des Schutzgrades
- ....
Diese Liste lässt sich noch ganz bequem fortsetzten. Und da hab ich bisher noch eine ordnungsgemäß installierte Anlage vorrausgesetzt..