N'servus,
gleich noch ne Frage hinterher die ich mir noch nicht beantworten konnte.
Bei einem 5 x 1,5 qmm Kabel mit ist das Verhältnis 1 x N zu 3 x L dann in Ordnung wenn ich L1, L2 und L3 mit jeweils 16A LS verwende, oder? Also wegen 120° Phasenverschoben nur jeweils max 16A auf dem N liegen , richtig?
Wie sieht das aus, wenn ich nur eine Phase habe? Wie müsste dann der Querschnitt von N in Abhängigkeit der Anzahl L gewählt werden? Also sagen wir ich hätte insgesamt 10 x 1,5 L mit 16A LS abgesichert - wäre das immer noch 1 x 1,5 N? Wie sähe was aus bei 10 x 1,5 L in zwei Gruppen mit 2 x 16A LS abgesichert? Dann wäre der max Strom ja 32A über N - oder ist das gar nicht zulässig so?
Hintergrund ist, dass mein Elektriker nur einzelne Leiter in Rohre verlegen möchte - mehrere Leiter pro Zimmer, aber jeweils nur ein N. Ich will aber Steckdosen und Licht jeweils über getrennte LS abgesichert haben, dass wenn die Steckdosensicherung fliegt es nicht gleich schwarz ist. ;-)
THX
Tobias
gleich noch ne Frage hinterher die ich mir noch nicht beantworten konnte.
Bei einem 5 x 1,5 qmm Kabel mit ist das Verhältnis 1 x N zu 3 x L dann in Ordnung wenn ich L1, L2 und L3 mit jeweils 16A LS verwende, oder? Also wegen 120° Phasenverschoben nur jeweils max 16A auf dem N liegen , richtig?
Wie sieht das aus, wenn ich nur eine Phase habe? Wie müsste dann der Querschnitt von N in Abhängigkeit der Anzahl L gewählt werden? Also sagen wir ich hätte insgesamt 10 x 1,5 L mit 16A LS abgesichert - wäre das immer noch 1 x 1,5 N? Wie sähe was aus bei 10 x 1,5 L in zwei Gruppen mit 2 x 16A LS abgesichert? Dann wäre der max Strom ja 32A über N - oder ist das gar nicht zulässig so?
Hintergrund ist, dass mein Elektriker nur einzelne Leiter in Rohre verlegen möchte - mehrere Leiter pro Zimmer, aber jeweils nur ein N. Ich will aber Steckdosen und Licht jeweils über getrennte LS abgesichert haben, dass wenn die Steckdosensicherung fliegt es nicht gleich schwarz ist. ;-)
THX
Tobias