Diskutiere RCBO Typ-F 3P+N im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Suche für unseren neuen Induktionsherd nen LS/FI als 3P+N in Typ-F. Jemand ne Idee? Doepke hat 3P+N nur als Typ-B und die sind mir in dem Falle...
M

MorePower

Beiträge
201
Suche für unseren neuen Induktionsherd nen LS/FI als 3P+N in Typ-F.

Jemand ne Idee?

Doepke hat 3P+N nur als Typ-B und die sind mir in dem Falle unnötig und zu teuer.

Von GE scheint es DMA63N zu geben, nur nirgendwo angeboten.

Achja 30mA, B16.

ABB FS463MK gibs leider nur mit C Charakteristik.
 
Sorry Falsche RCD
 
Zuletzt bearbeitet:
Was hindert Dich daran den C16 zu nehmen?

Als LS/FI sind mir ansonsten nur Typ A FIs bekannt.
 
Hallo,
mal ne Frage: Ist der Typ F vom Hersteller vorgeschrieben?
Wenn ja, Warum willst du keinen C16 nehmen?
 
Ist der Typ F vom Hersteller vorgeschrieben?

Der Hersteller schweigt sich leider zu der Art des Fehlerstromschalters aus, aber meines Wissens ist ein Induktionsherd ein FU mit Zweipulsbrückenschaltung.
Der Fehlerstrom von den Spulen zum PE kann also Mischfrequenzen beinhalten, die mind. Typ-F erfordern.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.

Warum willst du keinen C16 nehmen?
Weil ich nur einen blöden Unitest ElektroCheck habe, der alles < 1.5 Ohm als OK gibt. Für B16 Standard reicht das, für C16 nicht.
 
Dann kauf Dir zu dem FI noch ein gescheites Meßgerät dazu :)

Warum nimmst Du nicht einen selektiven Typ B und setzt in für die ganze Wohnung ein?
Der würde dann alle Typ A FIs vor glatten Gleichfehlerströmen schützen, also genauer gesagt deren Sättigung verhindern und hätte auch für Deinen Herd den ausreichenden Schutz, wenn Du diesen mit an einen Typ A FI Kreis anschließt.
 
Hallo,
ich denke, da ist mal ein neues Messgerät fällig. Der Prüfer benötigt Messwerte und nicht nur OK
 
Dann kauf Dir zu dem FI noch ein gescheites Meßgerät dazu :)

Warum nimmst Du nicht einen selektiven Typ B und setzt in für die ganze Wohnung ein?
Der würde dann alle Typ A FIs vor glatten Gleichfehlerströmen schützen, also genauer gesagt deren Sättigung verhindern .
Nein der Typ B schützt nicht den Typ A vor Gleichfehlerspannung.
Das war der Typ EV
https://www.doepke.de/uploads/media/doepke_5900229_dfs4ev_inf_web_de.pdf

Mir ist noch nicht bekannt das ein RCD Typ F für ein Kochfeld nötig ist.
Da würde ich den Hersteller anschreiben.
Aus welche Gegend kommst du? Ich habe ein Modernes Messgerät zum Vorführen ...
 
Stimmt der Typ B lässt 10mA Gleichfehlerstrom zu der Typ EV nur 6.

Allerdings ist der Typ EV nur ein Typ A mit Gleichfehlerstromabschaltung 6mA
Typ B ist ein Typ F mit Gleichfehlerstromabschaltung 10mA (und noch ein paar features )
 
Eine EFKfft darf keine elektrischen Anlagen oder Geräte prüfen.

Sie darf nur unter Aufsicht einer Elektrofachkraft arbeiten.
 
Thema: RCBO Typ-F 3P+N