Hallo zusammen,
wir wollen eine 11 kW Wallbox installieren.
DC-seitiger FI ist in der Wallbox integriert.
Vor dem Zähler sitzt ein 40A SLS.
Kann der Wallbox Stromkreis mit einem 32 A RCBO abgesichert werden, oder sogar mit einem 40 A RCBO? Ohne die Selektivität zu beeinträchtigen?
Konkret ist ein Hager ADX432D (oder sogar ein ADX440D) vorgesehen.