Hallo zusammen,
ich habe UK16N 3006043 Klemmen von Phoenix Contact. Die haben einen Nennstrom von 76A. Dazu gibt es passende Brücken. Allerdings haben diese Brücken nur wenig Kontakt mit den Reihenklemmen, sodass ich mich frage, ob hier auch diese 76A fliesen können. Eine Herstelleranfrage brachte bisher keine Antwort. Kann sich das jemand erklären?
Wenn ich mir die Kontaktflächen zwischen Klemme und Brücke anschaue, ist es eher ein kleiner Querschnitt. Ich komme hier auf 6,6mm²:
Kontaktfläche 1,1x1,65mm x 4.
Die Schraube kann ja auch nicht so viel Kontakt herstellen. Da ist ja ein Kunststoffkappe drauf.
http://s18.postimg.cc/tl2k2lnpx/image.jpg
http://s18.postimg.cc/42a7plz11/image.jpg
http://s18.postimg.cc/mum2t6nph/image.jpg
Vielen Dank
ich habe UK16N 3006043 Klemmen von Phoenix Contact. Die haben einen Nennstrom von 76A. Dazu gibt es passende Brücken. Allerdings haben diese Brücken nur wenig Kontakt mit den Reihenklemmen, sodass ich mich frage, ob hier auch diese 76A fliesen können. Eine Herstelleranfrage brachte bisher keine Antwort. Kann sich das jemand erklären?