H
Hansi40
- Beiträge
- 8
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Gibt es auch Ableitungen für Antenne? Ist der Erder aus V4A?Wir wollen keine Blitzschutzanlage. Es soll einfach die vorgeschriebene Erdung sein.
Das Fundament ist der innere Bereich in der Zeichnung. Im Fundament ist ein Fundamenterder (nicht eingezeichnet).
Der Ringerder ist die Linie außen und befindet sich außerhalb des Fundaments, ca. 1m Abstand, 80cm tief
Ich frag deshalb, weil vom Elektriker nur drei Bodenplattenanschlüsse vorgesehen waren - und der Erdbauer hat einfach vier draus gemacht...
Laut Elektriker ist der Dachrinnenanschluss notwendig... Vielleicht, weil ich ein Gewerbe habe mit einem gewerblich genutzten Raum?
Ich frag deshalb, weil vom Elektriker nur drei Bodenplattenanschlüsse vorgesehen waren - und der Erdbauer hat einfach vier draus gemacht...
Laut Elektriker ist der Dachrinnenanschluss notwendig... Vielleicht, weil ich ein Gewerbe habe mit einem gewerblich genutzten Raum?
Wie sieht es mit der Dokumentation aus? Gibt es Bilder und Messungen?Ich frag deshalb, weil vom Elektriker nur drei Bodenplattenanschlüsse vorgesehen waren - und der Erdbauer hat einfach vier draus gemacht...
Der Erder gehört eigentlich unter die Bodenplatte, da ist er wohl vergessen worden und man hat den Erder so nachträglich gerichtet.
Zum x.-ten Mal Grammatik: VDE = Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.. Somit der und nicht die Verband.Die VDE macht keinen Unterschied ...
Das ist auf Gebäuden ohne LPS keine Pflicht, aber wenn schon mal Anschlussfahnen neben den Fallrohren aus der Erde ragen, gehören die auch angeschlossen. M. E. auch dann, wenn Ringerder die max. 10 x 10 m Maschenweite für Blitzschutzanlagen nicht einhalten und die Anschlussfahnen entgegen DIN 18014 nur am Ringerder und nicht auch mit dem in der Bewehrung nicht erdfühliger Bodenplatten geforderten Funktionspotenzialausgleichsleiter blitzstromtragfähig verbunden wurden.Ohne einen Äußeren Blitzschutz sehe ich keinen Grund die Dachrinne zu erden.
Bei EFK, die sich selbst gerne als "Praktiker" bezeichnen, ist das aber nicht selbstverständlich.