bin neu hier also bitte nicht so schroff ,wenn ich mal was vergesse .
Also, habe folgendes Problem:
wir sind gerade in einem Umbau von einem Gebäude in dem die bestehende Installation erhalten bleibt und nur die Verteiler durch neue ersetzt werden.
Bei fertigstellung des Verteilers habe ich wie üblich die Din VDE 0100 durchgezogen und hatte in den Vorrigen Installatoinen keine Probleme gehabt.
Aber bei zwei CEE 16A Steckdosen wirft mir das Messgerät jetzt den Fi bei der Schleifenimpedanzmessung ständig raus.
Habe natürlich die Einstellung des Gerätes, für ne Messung mit FI, bedacht.
Auch habe ich vorher ,im Laufe dieses Umbaus, andere CEE 16A Steckdosen mit dem selben Gerät ohne Probleme gemessen.
Habe auch zum Vergleich nochmal andere CEE´s gemessen.
Ohne probleme.
Die Werte sind im grünen Bereich sprich Zi/Ik.
Kann mir jmd beantworten oder vllt einen Tip geben woran das liegen kann?
Danke im vorraus
bin neu hier also bitte nicht so schroff ,wenn ich mal was vergesse .
Also, habe folgendes Problem:
wir sind gerade in einem Umbau von einem Gebäude in dem die bestehende Installation erhalten bleibt und nur die Verteiler durch neue ersetzt werden.
Bei fertigstellung des Verteilers habe ich wie üblich die Din VDE 0100 durchgezogen und hatte in den Vorrigen Installatoinen keine Probleme gehabt.
Aber bei zwei CEE 16A Steckdosen wirft mir das Messgerät jetzt den Fi bei der Schleifenimpedanzmessung ständig raus.
Habe natürlich die Einstellung des Gerätes, für ne Messung mit FI, bedacht.
Auch habe ich vorher ,im Laufe dieses Umbaus, andere CEE 16A Steckdosen mit dem selben Gerät ohne Probleme gemessen.
Habe auch zum Vergleich nochmal andere CEE´s gemessen.
Ohne probleme.
Die Werte sind im grünen Bereich sprich Zi/Ik.
Kann mir jmd beantworten oder vllt einen Tip geben woran das liegen kann?
Danke im vorraus