Eaton aber sagt das der Strom da nicht höher als 40 A sein darf .
Eigentlich sagt Eaton in seinem Katalog, dass ein 40A FI einen maximal zulässigen
Dauerstrom von 40A hat.
Hier dazu eine Tabelle, bei der auch noch der Einfluss der Umgebungstemperatur berücksichtigt wird:
Das stammt aus dem Katalog für Installationsgeräte in der Version für Deutschland - dort findet man den AC-Typ zum Beispiel auch gar nicht.
Vermutlich gibt es für unsere alpenländischen Nachbarn einen ähnlichen Katalog, bei dem die "Schaltstromregel" berücksichtigt wurde.
Ach - ja, gibt es, gefunden:
Eaton setzt hier lediglich die lokalen Vorschriften um. Ein ganz gewöhnlicher 40A FI von Eaton darf in Deutschland immer noch mit 40A vorgesichert werden.
Und seien wir ehrlich: Es gibt viele Installationen, bei denen eigentlich 63A FIs hingehören, die aber seit Jahrzehnten mit 40A FIs laufen, ohne dass die zu Schaden gekommen wären.
Die österreichische Regel mag da ein Produkt eines neunmalklugen, wichtigtuerischen Reichsbedenkenträgers sein.
Mich würde mal interessieren, ob da die "vorsicherungsfesten" Geräte auch nur ein Gramm mehr Kupfer enthalten als die "normalen" Versionen.