In einem Stromkreis mit RCD 300 mA und In=25A dürfen die Überstrom-Schutzorgane einen max.Nennstrom von
25A haben. Oder???
25A haben. Oder???
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
kenny2000 schrieb:In einem Stromkreis mit RCD 300 mA und In=25A dürfen die Überstrom-Schutzorgane einen max.Nennstrom von
25A haben.
Hektik-Elektrik schrieb:Die Überstromschutzorgane, die vor dem RCD verbaut sind dürfen nicht größer sein als der In (Nennstrom hier 25A) des RCD.