So erstmal eine Rückmeldung zum Sachstand.
Eshandelt sich doch um ein TN-C Netz. Der Mitarbeiter hatte sich in der Strasse geirrt. Die Strasse gibt es zweimal in seinem Zuständigkeitsbereich.
Der Fehler war eine fehlende N Leitung von der Hauptleitungsklemme zum Verteilfeld.
Die vorhandene blaue Leitung wurde zum Zähler gezogen.
Da aber nun der Schutzleiter keine Verbindung zum Netz hatte wurde in einer Steckdose eine Brücke von N nach PE mit 1,5 qmm hergestellt. Gut das niemand diese Steckdose ausgebaut hat. Eine Schutzmassnahme wäre somit nicht mehr vorhanden gewesen.
Also doch besser alle 4 Jahre die Anlage prüfen lassen?