Also bei Hager ist, sofern dort Sammelschienen verbaut sind sicher auch der NH Reiter gegen einen SLS tauschbar und auch der Überspannungsableiter einsetzbar, denn die Größe der Schienen und deren abstände sind genormt.
Um einen Schutz vor Überspannung zu erhalten, hilft es nicht irgendwo planlos eine Ableiter zu platzieren, sondern es ist ein Konzept um zu setzen, ws sehr wahrscheinlich mehrere Ableiter benötigt.
Ist der HAK nicht direkt neben dem Zählerkasten mit kurzer Leitung angebunden, ist der Überspannungsschutz Typ1 im Vorzählerbereich rausgeworfenes Geld.
Ist es ein typ 1/2 Kombiableiter hilft einem gerade noch der Typ 2 Teil des Ableiters, und den hätte man dann nach dem Zähler als Hutschienenmodel preiswerter erhalten.
Ist der HAK weiter entfernt müsstest Du einen Kasten mit dem Ableiter direkt daneben setzen um einen Sinnvollen Schutz zu erreichen und in den jeweiligen Unterverteilungen weitere Typ2/3 Kombiableiter verbauen.
Hilft Dir dann aber auch nicht wenn du Dinge wie die Telefonleitung oder den Kabelanschluß vergisst....
siehe Hierzu Blitzplaner der Firma Dehn.