E
EBC41
- Beiträge
- 4.956
Hallo @EBC41, hast du da einen konkreten Fall?
Selber erlebt noch nicht. Aber es könnte passieren, wenn der Versorger-PEN abreisst und man den E-Herd einschaltet, dass es bei einem Hauserdungswiderstand von sagen wir mal 10 Ohm, dazu kommt, dass der PEN im Haus (somit auch alle N und PEs) auf ein Potential von etwa 90 Volt steigen könnten.
Das wird man bei funktionierendem Potentialausgleich im Haus selbst nicht spüren, aber wenn man z.B. eine Leitung zu Gartenarbeiten nach außen zieht.
OK, der Fall ist sehr selten. Aber bei Freileitungssystemen durchaus schon vorgekommen, auch bei ganz alten Erdkabelnetzen, wo der PEN nur ein relativ dünnes Geflecht als Mantel um die drei Außenleiter ausgeführt war und mit der Zeit weggefault war.