Was hast du nicht verstanden?
Du hast also an die Steckdosen einen Eierkocher angeschlossen
Ja
und mittels Spannungsprüfer (ich vermute mal einen Schraubendreher mit Glimmlampe)
Ja
am Metallgehäuse eine Spannung gemessen?
Ja am Metall, am Plastik auch, aber da leuchtet die Glimmlampe natürlich nicht.
Auch wenn diese einpoligen Spannungsprüfer nicht gerade zu den verlässlichsten Messgeräte gehören (darum heißen sie auch Lügenstifte)
Doch, bei mir sind sie schon verlässlich. Wenn sie leuchten bekomm ich einen Stromschlag wenn ich an dem Gerät anpacke und wenn sie nicht leuchtet bekomme ich keinen Stromschlag.
dürfte er zumindest am Schutzleiterbügel NIEMALS was anzeigen
Schutzleiterbügel? Was ist das? Ich hatte nur an den Eierkocher dran gehalten.
Ich empfehle dir dringend diese Steckdosen nicht zu verwenden.
Warum nicht? Was kann den passieren?
Das Haus ist alt. Diese Steckdosen liegen in gleichen Räumen. 2 Sind in der Werkstatt, 3 sind draußen im Garten.
Ich muss vllt noch erwähnen, dass lediglich nur ich einen leichten Stromschlag spüre (Mikrowelle, Waschmaschine) während andere 2 Personen (nicht Kinder) keinen Stromschlag spüren. Die haben einen höheren Körperfettanteil als ich und daran liegt das glaube ich, dass sie nichts spüren.
Deshalb war ja auch einer meiner Fragen, wie man diese Spannung messen kann. Also die Höhe der Spannung. Es scheint lediglich nur ein kleiner Strom zu sein. Und dann ist halt die Frage ob das dazu führt, dass diese Geräte, die angesteckt sind zu unbemerkten Stromfressern werden.
Die Anlage unbedingt von einem Fachmann prüfen lassen.
Ja beim letzten Mal war schon mal ein Fachmann da. Der hat dann für eine Steckdose 50€ verlangt. Und da ich dieses Mal wieder eine "problematische" gefunden habe, habe ich mir gedacht, ich checke gleich das ganze Haus ab, dann lohnt sich das mehr, als jedes mal 50€ für eine Steckdose zu bezahlen. Insgesamt habe ich jetzt 5 gefunden.
Die Frage, die sich halt stellt, ist ob das wirklich ein Problem ist wofür man einen Elektriker rufen muss. Oder ob man das auch ignorieren kann.
Na ja, von 50 Steckdosen nur 4 problematische, das ist doch ein guter Schnitt.
Jetzt sind es 5.
5 von 50, also 10% ist schon heftig.
Kannst du das Ergebnis verifizieren? Z.b. mit einer Brotschneidemaschine...
Wie meinst du das? Ich wollte erst die Mikrowelle durch das ganze Haus schleppen, aber dann kam mir die Idee mit dem Eierkocher.
Bei 50 Steckdosen hätte sich dann doch ein halbwegs gescheites Prüfgerät gelohnt..
-> 2-poliger Spannungsprüfer
-> Steckdosenprüfer (mit FI-Test)
Also das Prüfgerät hat seinen Job gemacht, also ist es doch gescheit ^^.
Was ist denn an den anderen 2 Sachen so besonders, messen die auch die Spannung die durch z.B. den Eierkocher, wenn er an den problematischen Steckdosen angesteckt ist, fließen?