TomH schrieb:
vom Stromanbieter kommen drei Phasen und ein Neutralleiter zum Hauptsicherungskasten. Zusätzlich gibt es im Keller einen Metallkeil der in den Boden gerammt ist und zu dem sämtliche Erdungsleitungen laufen. Ich war bisher der Meinung, dass sowas als TN-C-S bezeichnet wird. Oder liege ich da völlig falsch?
Das was du gerade beschreibst wäre TT, sofern du mit Erdungsleitungen auch die Schutzleiter der Anlage bezeichnest.
Wenn du allerdings Neutral- von Nulleiter nicht unterscheiden kannst und als Erdungsleiter die Schutzpotentialausgleichsleiter meinst, tja, dann kann es eben doch TN sein, immer noch Unklar, ob TN-C, TN-S oder TN-C-S.
Da du Dich fachlich nicht konkret auszudrücken vermagst ist daher alles denkbar leider ... Laien verwenden leider viel zu oft Begriffe, die sie nicht verstehen für die völlig falsche Sache.
Ein Dreiphasenwechselstrom-System besteht im Vollausbau (TT/TN-S) aus 5 Leitern:
3 Außenleiter (L1..3)
1 Neutralleiter (N)
1 Schutzleiter (PE)
In der Netzform TT liefert der Versorgungsnetzbetreiber (VNB) 3 Außenleiter und 1 Neutralleiter. Der Schutzleiter wird durch eine Erdungsanlage vor Ort gebildet.
In der Netzform TN liefert der VNB 3 Außenleiter und 1 Nulleiter (PEN) - dieser ist ein Neutralleiter mit Schutzleiterfunktion. Dieser 4-adrige Ausbau nennt sich konkreter dann TN-C (C = combined - kombiniert).
In der Netzform TN-S wäre der Schutzleiter durchgängig seperat geführt, dies ist eine extreme Ausnahme im öffentlichen Netz.
Dieses TN-C-System durfte früher durchgängig beibehalten werden, so dass kein separater Schutzleiter bestand - dies ist heute derart eingeschränkt, dass es nicht mehr neu errichtet werden darf in Privatwohnungen/-häusern oder vergleichbar großen Anlagen (Industrie Außen vor).
In der Netzform TN-C-S wird das ankommende TN-C-System auf TN-S umgestellt, indem möglichst früh Neutral- und Schutzleiter (mit dem Nulleiter verbunden) getrennt werden und ab daher auch nicht mehr zusammengeführt werden dürfen.
Durch die in Deutschland gültige Regelung, dass Leiter mit Schutzfunktion (wie der Nulleiter oder der Schutzleiter) nicht schaltend getrennt werden dürfen, sind Fehlerstromschutzeinrichtungen in TN-C-Systemen nicht zulässig (hier müsste der Null geschaltet werden).