Hallo zusammen,
wir wohnen in einem Altbau mit TN-C und klassischer Nullung, immerhin Drehstromzähler. Der Bestand ist das sämtliche Stromkreise (bis auf wenige Zuleitungen bzw. Ausnahmen, Herd, Waschmaschine,..) 2-adrig mit jeweiligen Brücken in den Steckdosen gesetzt sind. Aber das ist eigentlich nicht das Thema, sondern wir haben jetzt den Dachboden ausgebaut bzw. sind gerade dabei. In diesen Dachboden wollen wir natürlich auch Steckdosen und Licht installieren.
Da dies ja ohne RCD Absicherung nicht zulässig ist, das ganze Haus darunter aber keine RCD Installation zulässt ohne wirklich die komplette Hausinstallation (15 Zimmer inkl. Bad etc., 3 Stockwerke, geplant, aber erst in 2-3 Jahren) zu ersetzen war folgender Gedanke, auch aus Platzgründen, der Unterverteiler ist vollgestopft, kein Platz für Erweiterung:
Neben den Unterverteiler einen Kleinverteiler setzen, diesen mit 4x 10mm² von L1/L2/L3/PEN aus dem Unterverteiler versorgen, PEN dort in PE/N auftrennen und dann in diesen Kleinverteiler 2 FI/RCD (einer für Steckdosen, einer für Licht) und 3LS auszustatten und von da aus ohne Umwege mit einem neuen 5x2,5mm² Kabel zum Dachboden und zu den Verteilern und von dort zu den Steckdosen/Licht, also völlig unabhängig von der restlichen Hausinstallation.
Wäre das so möglich oder brauche ich den Eli gar nicht erst anrufen ?
Gruß Georg
wir wohnen in einem Altbau mit TN-C und klassischer Nullung, immerhin Drehstromzähler. Der Bestand ist das sämtliche Stromkreise (bis auf wenige Zuleitungen bzw. Ausnahmen, Herd, Waschmaschine,..) 2-adrig mit jeweiligen Brücken in den Steckdosen gesetzt sind. Aber das ist eigentlich nicht das Thema, sondern wir haben jetzt den Dachboden ausgebaut bzw. sind gerade dabei. In diesen Dachboden wollen wir natürlich auch Steckdosen und Licht installieren.
Da dies ja ohne RCD Absicherung nicht zulässig ist, das ganze Haus darunter aber keine RCD Installation zulässt ohne wirklich die komplette Hausinstallation (15 Zimmer inkl. Bad etc., 3 Stockwerke, geplant, aber erst in 2-3 Jahren) zu ersetzen war folgender Gedanke, auch aus Platzgründen, der Unterverteiler ist vollgestopft, kein Platz für Erweiterung:
Neben den Unterverteiler einen Kleinverteiler setzen, diesen mit 4x 10mm² von L1/L2/L3/PEN aus dem Unterverteiler versorgen, PEN dort in PE/N auftrennen und dann in diesen Kleinverteiler 2 FI/RCD (einer für Steckdosen, einer für Licht) und 3LS auszustatten und von da aus ohne Umwege mit einem neuen 5x2,5mm² Kabel zum Dachboden und zu den Verteilern und von dort zu den Steckdosen/Licht, also völlig unabhängig von der restlichen Hausinstallation.
Wäre das so möglich oder brauche ich den Eli gar nicht erst anrufen ?
Gruß Georg