Sagen wir mal so, das ist ja nicht die erste Schulaufgabe die Fehler beinhaltet.
Klar sollte man hier als Schüler auch was ausrechnen, aber ich finde es auch wichtig den Lehrer auf Fehler in der Aufgabe aufmerksam zu machen.
Schließlich soll hier ja für den Beruf gelernt werden.
Zum Schluß ist eben auch an zu merken, daß man auf die 11,7A (sofern die nun richtig sind) nur dann die Leitung dimensionieren darf wenn ein Schutzorgan diesen Wert garantiert.(z.B. Motorschutz)
Nach VDE ist auch der Spannungsfall immer nach der Vorsicherung zu berechnen.
Üblicherweise verwendet man für Motoren auch Motorschutzschalter, in Löschanlagen z.B. ist ein solcher aber nicht zulässig, da man nicht den Motor schützen will, sondern um jeden Preis die Anlagenfunktion aufrecht erhalten will.