E
Elektro77
- Beiträge
- 19
Hallo,
ich habe nach gut 20 Jahren Standzeit ein paar alte Außenleuchten (Stand/Sockelleuchten demontiert und dabei festgestellt, das, wie eigentlich zu erwarten, die Anschlussleitungen ganz schön korrodiert waren.
Ich habe mal zum Spass mit einem Multimeter gemessen und festgestellt das der Übergangswiederstand von PE zu ALU Gehäuse der Lampe bei über 80 Ohm lag, nach Reinigung der Kontaktflächen komme ich auf gut 10 Ohm, was aber eigentlich immer noch zu hoch ist.
Meine Idee war nun die verrostete Schraube, für den PE im Lampensockel (Aluguss) gegen eine aus Edelstahl zu ersetzen und die Schraube (mit neuem Kabelschuh an neuer Leitung) mit Kupferpaste einzudrehen, da diese eine gute Leitfähigkeit und guten Korrosionsschutz bietet. Des weiterten wollte ich die im original verbaute lüsterklemme ersetzen in dem ich eine Spelsberg mini Box in den Sockel schiebe und dort mit Wago Klemmen den Anschluss realisiere.
Wobei die Klemmen bis zu 85 Grad Celsius abkönnen, die Dose jedoch nur für 45 Grad Celsius ausgelegt ist. Nicht optimal, da die Temperatur im Sockel bei Sonneneinstrahlung sicher höher ist, aber vielleicht doch besser als original, mit Lüsterklemme.
Ich würde mich freuen, wenn hier der eine oder andere Fachmann eine Idee oder Anmerkung hätte.
Im Übrigen mache ich mir da gerade Gedanken wie das im privaten überhaut so läuft, in der Industrie müssen solche Messungen der Übergangswiederstände ja regelmäßig gemacht werden im privaten ist mir das nicht bekannt...
Danke für Eure Ideen.
Grüße!
ich habe nach gut 20 Jahren Standzeit ein paar alte Außenleuchten (Stand/Sockelleuchten demontiert und dabei festgestellt, das, wie eigentlich zu erwarten, die Anschlussleitungen ganz schön korrodiert waren.
Ich habe mal zum Spass mit einem Multimeter gemessen und festgestellt das der Übergangswiederstand von PE zu ALU Gehäuse der Lampe bei über 80 Ohm lag, nach Reinigung der Kontaktflächen komme ich auf gut 10 Ohm, was aber eigentlich immer noch zu hoch ist.
Meine Idee war nun die verrostete Schraube, für den PE im Lampensockel (Aluguss) gegen eine aus Edelstahl zu ersetzen und die Schraube (mit neuem Kabelschuh an neuer Leitung) mit Kupferpaste einzudrehen, da diese eine gute Leitfähigkeit und guten Korrosionsschutz bietet. Des weiterten wollte ich die im original verbaute lüsterklemme ersetzen in dem ich eine Spelsberg mini Box in den Sockel schiebe und dort mit Wago Klemmen den Anschluss realisiere.
Wobei die Klemmen bis zu 85 Grad Celsius abkönnen, die Dose jedoch nur für 45 Grad Celsius ausgelegt ist. Nicht optimal, da die Temperatur im Sockel bei Sonneneinstrahlung sicher höher ist, aber vielleicht doch besser als original, mit Lüsterklemme.
Ich würde mich freuen, wenn hier der eine oder andere Fachmann eine Idee oder Anmerkung hätte.
Im Übrigen mache ich mir da gerade Gedanken wie das im privaten überhaut so läuft, in der Industrie müssen solche Messungen der Übergangswiederstände ja regelmäßig gemacht werden im privaten ist mir das nicht bekannt...
Danke für Eure Ideen.
Grüße!