Hallo,
ich habe heute mal in der Garage die Verteilerdose geöffnet, weil ich dort eine zusätzliche Steckdose anschließen möchte.
Dabei ist mir aufgefallen, dass das Kabel, was vom Haus aus zur Garage geht (blauer Gummimantel mit schwarzer Gummileitung/evtl. Erdleitung) doch sehr ungewöhnliche Aderfarben hat.
Es handelt sich um eine vieradrige Leitung mit den Farben 2x blau, 1x grau, 1x schwarz.
Am schlimmsten dabei ist jedoch, dass der graue Leiter als Schutzleiter verwendet wird, und weil jemand die blauen Adern wohl nicht auseinanderhalten konnte, wurden einfach mal beide in eine Klemme geschraubt.
Wenn die Installation nun vor 1970 ausgeführt worden wäre, hätte ich mich nicht großartig darüber gewundert, aber das Haus ist nunmal von 1980 und die Garage von '85.
Ich denke, dass es zu diesem Zeitpunkt doch schon die neuen Aderfarben verbindlich gab, oder (gn/ge=PE)?
Ich muss für die Änderung die Verteilerdose versetzen, aber kann ich jetzt eigentlich diese Leitung noch verwenden?
Da es ungemein aufwändig wäre, die Leitung auszutauschen, hatte ich mir gedacht, den grauen mit gn/ge-Klebeband oder Schrumpfschlauch zu kennzeichnen, als tragbarer Kompromiss (Ich weiß, dass die einheitliche Kennzeichnung eigentlich über die gesamte Länge gehen müsste.)
Schonmal Danke für eure Antworten!
ich habe heute mal in der Garage die Verteilerdose geöffnet, weil ich dort eine zusätzliche Steckdose anschließen möchte.
Dabei ist mir aufgefallen, dass das Kabel, was vom Haus aus zur Garage geht (blauer Gummimantel mit schwarzer Gummileitung/evtl. Erdleitung) doch sehr ungewöhnliche Aderfarben hat.
Es handelt sich um eine vieradrige Leitung mit den Farben 2x blau, 1x grau, 1x schwarz.
Am schlimmsten dabei ist jedoch, dass der graue Leiter als Schutzleiter verwendet wird, und weil jemand die blauen Adern wohl nicht auseinanderhalten konnte, wurden einfach mal beide in eine Klemme geschraubt.
Wenn die Installation nun vor 1970 ausgeführt worden wäre, hätte ich mich nicht großartig darüber gewundert, aber das Haus ist nunmal von 1980 und die Garage von '85.
Ich denke, dass es zu diesem Zeitpunkt doch schon die neuen Aderfarben verbindlich gab, oder (gn/ge=PE)?
Ich muss für die Änderung die Verteilerdose versetzen, aber kann ich jetzt eigentlich diese Leitung noch verwenden?
Da es ungemein aufwändig wäre, die Leitung auszutauschen, hatte ich mir gedacht, den grauen mit gn/ge-Klebeband oder Schrumpfschlauch zu kennzeichnen, als tragbarer Kompromiss (Ich weiß, dass die einheitliche Kennzeichnung eigentlich über die gesamte Länge gehen müsste.)
Schonmal Danke für eure Antworten!