T.Paul schrieb:
3.) Gruppen-FIs ... Mehr FI/LS einsetzen.
4.) Quickconnect-Automaten setzen und dann ne x-beliebige Schiene dran ballern geht bei mir auch nicht, bei den Original-Phasenschienen von Hager sähe man da kein Kupfer durchblitzen ...
5.) Aderendhülsen ohne isolierten Kragen - hilft zwar auch nix, wenn man die nicht vernündtig anschliesst (siehe oben am 4p FI), aber vernünftig gemacht ist es Berührungssicher.
6.) Vorsicherungen? Sind die max. 40A? Typenschild mit Begrenzung auf max. 40A am Verteiler? Sind die Vorsicherungen Laienbedienbar und für den Nutzer zugänglich? Ansonsten fehlt da ein Hauptschalter und ggf. Typenschild bzw. es wären größere FI notwendig ...
7.) Handwerkliche Ausführung - Zuordnung der N zu den Stromkreisen erkennbar durch ... Nix? Das Wollknäuel da oben soll man mit einem Blick erfassen können? Nach Norm müssen die N eindeutig zuzuordnen sein - durch Kennzeichnung oder Positionierung! z.B. bei Reihenklemmen durch Anordnung der Klemmen - aber die würde ja eh nicht reinpassen - zu Klein.
8.) Federsteckklemmen für die Außenleiter, aber Schraubverbindungen für N und E - up to date? Sicher nicht.
9.) Beschriftung der Betriebsmittel? Diese Klappfenster sind keine Deko-Elemente ...
zu 3) Was spricht gegen den Einsatz von mehreren 2-poligen und 4-poligen RCDs? Klar könnte man auch jeden Stromkreis auf einen eigenen FI/LS legen, das wäre allerdings a) sehr teuer und b) würde z.B. ein Gefrierschrank auf einem eigenen FI/LS wenn es dumm läuft tagelang nicht auffallen, wenn der RCD ausgelöst hätte, was natürlich einen Totalschaden des Inhalts zur Folge hätte.
zu 4) Sehe ich ein, wenn beim (in den nächsten Monaten anstehenden) Umbau des Hauses, eine neue 5-polige Zuleitung (also echtes TN-S) gelegt wird, macht es Sinn dort einen 4-reihigen Kasten einzusetzen mit aktuellen QuickConnect-Schienen.
zu 5) OK, sollte gegen isolierte AEH getauscht werden.
zu 6) Vorsicherung ist 35A Neozed, dass sollte also passen.
zu 7) Stimme ich dir tu, wurde leider vom Ersteller der Anlage (also von vor 20 Jahren) so übernommen. Aktuell ist dort natürlich kein Platz für Reihenklemmen. Was wäre allerdings die Alternative? Die Einzeladern der Stromkreise direkt auf die LS (und Klemmschienen) führen? Wäre vielleicht optisch besser und einfacher nachzuvollziehen, allerdings wären die meisten Adern doch beim Umbau auf eine neue UV dann zu kurz oder?
zu 8) OK, siehe 4.
zu 9) Auf der UV-Tür ist eine Liste mit der Belegung der einzelnen TE (deren Nummern auf der Kunststoffabdeckung der UV ja ebenfalls aufgeführt sind), dass ist ja schonmal nicht so schlecht. Einen Mehrwert durch reines Beschriften der einzelnen Klappen mit Nummern würde ich nicht erkennen außer man benutzt das Beschriftungssystem von Hager für die Automaten, aber macht das wirklich jemand in der Realität (also mit Piktogrammen etc.)?
PS: Konstruktive Kritik finde ich immer gut!