In dem leider verschwunden Tread haben wir festgelegt, das die Verdrahtung innerhalb eines Schaltschrankes normalerweise in folgenden Farbe ausgeführt wird:
Laststromkreise AC + DC = schwarz
Neutralleiter = hellblau
Schutzleiter = grün/gelb
Steuerspannungen AC = rot
Steuerspannungen DC = blau
Fremdspannung = orange
Sicherlich werden des Öfteren auch Verdrahtungen in anderen Farben ausgeführt, das sind aber dann meisten interne Werksvorschriften der betreffenden Betreiber.
Farben der Klemmen:
Alle Klemmen grau.
Neutralleiter kann auch blau ausgeführt werden, muß aber nicht.
Schutzleiter natürlich in grün/gelb.
Für alle, die wissen wollen: "wo steht das?" :
Eine bindende VDE- Vorschrift hierzu gibt es nicht,
Laststromkreise AC + DC = schwarz
Neutralleiter = hellblau
Schutzleiter = grün/gelb
Steuerspannungen AC = rot
Steuerspannungen DC = blau
Fremdspannung = orange
Sicherlich werden des Öfteren auch Verdrahtungen in anderen Farben ausgeführt, das sind aber dann meisten interne Werksvorschriften der betreffenden Betreiber.
Farben der Klemmen:
Alle Klemmen grau.
Neutralleiter kann auch blau ausgeführt werden, muß aber nicht.
Schutzleiter natürlich in grün/gelb.
Für alle, die wissen wollen: "wo steht das?" :
Eine bindende VDE- Vorschrift hierzu gibt es nicht,