Und warum ist der zu niedrig? Die Verteilung als solche kann ja im Keller schon mit nur 35A vorgesichert sein.Der zu kleine Bemessungstrom der 2polige RCD's mit 40A.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Und warum ist der zu niedrig? Die Verteilung als solche kann ja im Keller schon mit nur 35A vorgesichert sein.Der zu kleine Bemessungstrom der 2polige RCD's mit 40A.
Da hast Du absolut Rechst. Soweit ich es erkenne, sind die DLH LS B32. Damit müssten die Vorsicherungen der UV weit über 40A haben, und (solange die Anlage nicht in der Schweiz steht) die RCDs einen zu kleinen Bemessungsstrom haben.Der zu kleine Bemessungstrom der 2polige RCD's mit 40A.
RichtigIn einer Wohnung gibt es als Ausnahme nur noch fest installierte Geräte wie z.B. Herd und Durchlauferhitzer die ohne FI betrieben werden dürfen.
RichtigSteckdosen und Lichtkreise sind über FI zu führen.
Aha...waren alles Orgelpfeiffen damals, gellDiese Aufteilung der Phasen auf verschiedene Hutschienen ist der Letzte Murks das hat man hin und wieder bis in die 80er so gemacht.
RichtigErheblicher Nachteil ist hierbei, daß Drehstromkreise nicht übersichtlich sind.
DLH ja, Herd nein, richtigAuch ist für DLH und Herd sowieso ein dreipoliger Automat ein zu setzen der so nicht eingesetzt werden kann.
NeinZusätzlich fehlt der Überspannungsschutz komplett.
Zu klein? Ich sehe da keine 36 TE als belegt. Und was hat das mit Einraumwohnung zu tun?Wenn es sich nicht um eine Einraumwohnung handelt ist der Kasten auch zu klein, da ist ein 4 reihiger an zu denken.
Ich würde zu gerne, auch mal nur eine einzige UV sehen, die du mit deinen eigenen Händen zusammengebaut hast, statt mir großen Worten. Ob die wohl dann perfekt ist, also für jeden?Alles in allem eine Arbeit die man nur mit Pfusch bezeichnen kann.
Na, ich würde mal vermuten das die 32A LS vom DHE nicht mit 35A vorgesichert sind, sondern eher mit 50AUnd warum ist der zu niedrig? Die Verteilung als solche kann ja im Keller schon mit nur 35A vorgesichert sein.
NeinIch kann das auf dem Bild nicht so recht er kennen, aber kann das sein, daß der 32A LSS VOR dem jeweiligen Fi sitzt???
Da sind sie wieder die Vermutungen .Na, ich würde mal vermuten das die 32A LS vom DHE nicht mit 35A vorgesichert sind, sondern eher mit 50A
eine Standard 5pol. Leitung mit 2 Stromkreisen darin.....Fraglich ist auch was die graue Ader an dem Neutralleiterblock zu suchen hat...
Sollte ich einen sehen? Siehst du einen, den wir nicht sehen?...muss ich mir Sorgen machenWo siehst Du den Überspannungschutz?
psstt... ist nicht Pflicht, also muss nicht.Im Verteiler ist keiner somit ist ein passendes Konzept mehr als fraglich.
Warum, damit man noch mehr Reserve hat, die man nicht nutzen darf?...hmm, ja das macht Sinndie Größen der Verteiler gibt die DIN 18015 vor, auch wenn das keine Norm der Sicherheit ist, machen diese angedachten Verteilergrößen durchaus Sinn.
bin ich ja bei dir....aber halt nur empfohlen ^^Das hier DLH und Herd keinen FI Schutz haben ist zwar nicht gefordert, zeigt aber weiter an , daß der Hersteller dieses Teiles sich wenig Gedanken über sein wErk gemacht hat, denn auch wenn nicht vorgeschrieben ist für Wohnungen ein FI-schutz ALLER Endstromkreise dringend zu empfehlen.
Stimmt, deswegen ja überall die Hinweise auf allen Geräten das nur eine Fachkraft da anschliessen darf. Die kann dann entscheiden was wie gemacht wird.die E-Herdsplitter fürs autarke Backrohr sind dann eigentlich nicht erlaubt, weil sie aus der HAD eine Schukosteckdose bereitstellen.
Nur für Leute heutiger Generation. Wenn da nicht alles nach "Norm" ist, blickt keiner mehr durch.Diese Aufteilung der Phasen auf verschiedene Hutschienen ist der Letzte Murks das hat man hin und wieder bis in die 80er so gemacht. Erheblicher Nachteil ist hierbei, daß Drehstromkreise nicht übersichtlich sind.
Dann bitte Norm und Normenzitat, bzw. Normauswertung woraus sich die Pflicht im Unterverteiler ergibt. Ansonsten ist deine Aussage weiterhin eine Lüge, respektive ein Unwahrheit, wenn man es nett sehen will.Überspannungsschutz ist nun mal vorgeschrieben und zwar schon seit 2018, Wenn ich den Text richtig verstanden habe soll dies hier ein Verteiler sein der aktuell errichtet wurde = aktuelle Norm