H
harrie
- Beiträge
- 5
die vorhandene Installation sieht so aus,Zuleitung in die Garage ca. 20 meter 5 X 4 mm. Querschnitt. Die Leitung liegt im Moment tot für das Licht und den Torantrieb liegt eine extra Zuleitung. Für die geplante
Wallbox 11 KW. (genutzt nur 7,4 KW auf 2 Phasen).
Die oben genannte 5 Adrige Leitung ist am normalen FI Schalter der Hausinstallation angeschlossen. Im
Verteilerkasten ist leider nur noch Platz für 3 Leistungsschalter aber kein Platz mehr für einen zusätzlichen
FI Schalter. Kann ich die Leitung für die Wallbox 3 Phasig nutzen mit einer ABL Wallbox die den FI Schalter
eingebaut hat oder zwickt sich das? Oder wäre die bessere Option nur Einphasig mit LS FI Kombi zu fahren?
Ich danke für Eure Kommentare.
Wallbox 11 KW. (genutzt nur 7,4 KW auf 2 Phasen).
Die oben genannte 5 Adrige Leitung ist am normalen FI Schalter der Hausinstallation angeschlossen. Im
Verteilerkasten ist leider nur noch Platz für 3 Leistungsschalter aber kein Platz mehr für einen zusätzlichen
FI Schalter. Kann ich die Leitung für die Wallbox 3 Phasig nutzen mit einer ABL Wallbox die den FI Schalter
eingebaut hat oder zwickt sich das? Oder wäre die bessere Option nur Einphasig mit LS FI Kombi zu fahren?
Ich danke für Eure Kommentare.