Guten Tag,

Wie rechne ich mir aus, wie viele Unterverteilungen ich anschließen darf?

Lg
 
Woraus schliesst Du, dass es nur ein Haus ist?
 
@creativex Unterlasse mal deine Inkompetenten Äußerungen.
Von den VNBs gibt es Tabellen in denen gelistet ist wie viele Anschlüsse an welcher HAK Absicherung betrieben werden können.
Dabei ist ein wichtiger Faktor ob die Anschlüsse mit oder Ohne elektrischer Warmwassererzeugung ausgestattet sind.
die Tabelle der ESWE sagt hierbei max 2 Anschlüsse für eine 63A Sicherung mit, und maximal 6 Anschlüsse ohne Warmwasser.
 
Die Anzahl der Unterverteilungen ist nebensächlich. Die genehmigte max. Anschlussleistung ist zu beachten. Desweiteren Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Selektivitäten usw.

Aber wir wissen ja noch nicht mal, wo die angeschlossen werden sollen.
  • EFH?
  • MFH?
  • Gewerbe?
  • Zählerschrank?
  • vorhandene UV?
  • ....?
 
diese Tabelle sagt aus, wie viele WOHNUNGSANSCHLÜSSE an einen 63A HAK mit/ohne elektr. Warmwasseraufbereitung passen.

Ob ich mein EFH in einen Verteiler quetsche, oder auf x UVs aufteile, ist egal.
Ansonsten sind die Angaben des TE etwas dürftig.
 