Nein, der cos Phi ist ein zu tragen.
der steht ja schließlich auch in der Formel drin genau so wie Uo
Nimmt man diesen allerdings mit 1 an hat man die maximale Auslegung errechnet.
Das macht durchaus Sinn, da ein Ersatzmotor durchaus ja auch einen besseren cosphi haben kann.
bzw ist bei einer Steckdose ja gar nicht klar was dort angeschlossen werden könnte.
Um den richitgen Querschnitt zu finden mußt Du drei Schritte durchführen:
1. Leitungsquerschnitt nach Spannungsfall berechnen
2. Leitungsquerschnitt nach dem minimal notwendigen Kurzschlußstrom ausrechnen.
3. Die VDE 0298-4 bemühen und in den Tabellen nach der Maximalen Belastbarkeit inklusive der Berücksichtigung aller Reduktionfaktoren (Leitungstyp, Verlegeart, Häufung, Temperatur, Oberwellenbelastung,...) den Querschnitt auswählen
Der Schritt welcher dir den größten Querschnitt als Ergebnis bringt gibt Dir den richtigen Querschnitt an.