Aber nicht diese.Zweifache Belegung ist normal kein Problem manche Sockel haben sogar zwei Öffnungen
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Aber nicht diese.Zweifache Belegung ist normal kein Problem manche Sockel haben sogar zwei Öffnungen
Aber nicht diese.
Es wurde vom TE doch geschrieben dass dieses Sicherungselement direkt am Zähler angeschlossen wurde ( was ich aber anzweifle wenn ich mir das Foto ansehe).Dann ersetzt man ihn eben die Kosten nicht viel
Du weist ja hoffentlich auch dass das unbefugte Entfernen von Plomben Strafbar ist.Plomben verschwinden manchmal auf unerklärliche weise
Zudem würgt man nicht zwei Leiter unter eine Kontaktklemme zudem noch mit verschiedenen Querschnitten wie es oben über dem Element zu sehen ist. Dieses verursacht erhöhte Übergangswiderstände und auch Schmorbrand. Oft lässt sich der dünnere Querschnitt mit einer Kombizange aus dem Anschluss ziehen da dieser nicht richtig festsitzt.
Und wieder was dazugelernt, hab's gleich gegoogelt: Der HAK ist sozusagen "der Kasten vor dem Kasten". Da kommt der Strom ins Haus. Dahinter sitzt dann die Hauptverteilung mit dem Zähler, und die hab ich natürlich gemeint ...Das ist nicht der HAk
Das ist der hv
IMHO ist der Potenzialausgleich ist auch unvollständig.
Und was meinst Du jetzt in Bezug auf meine Frage?
Schaut's Euch selber an: das erste Bild ist NACH dem Zähler und VOR dem Sicherungselement. Das zweite Bild ist dann nach dem Sicherungselement. Dieses Sicherungselement ist nicht verplombt. Mit Kappe versehen und verplombt sind die Elemente, die UNTER dem Zähler sitzen.Es wurde vom TE doch geschrieben dass dieses Sicherungselement direkt am Zähler angeschlossen wurde ( was ich aber anzweifle wenn ich mir das Foto ansehe). Habe eher den Eindruck die flexible Zuleitung mit den Kabelschuhen geht oben direkt an die Kammschiene der LSS.
» Eine Ader führt zum HAK, eine zur Rohrleitung meiner Ölzentralheizung.« Klingt für mich als wären nicht alle Rohrleitung angeschlossen. Kalt, Warmwasser, Zirkulation, Vor/Rücklauf/Ölleitung gehören auch dazu dann noch Antennenleitungen/BK sowie sinnvollerweise von aussen die Antenne wenn vorhanden.Kannst Du mir das ein bisschen genauer erklären?
Also " In Ordung" sieht anders aus.
Erst mal zur Eigentlichen Frage: Den Schutzleiter für Deine neue UV bringt die Zuleitung mit alles andere ist unzulässig.
Elektrische Installation ist Sache des Fachmannes der auch die notwendigen Prüfungen durchführt. (siehe unten)
Die vorhandenen Kästen sind viel zu voll, für den Neuen fehlt der Schutz der Steckdosen und Beleuchtungsstromkreise durch den FI Typ A 30mA.
Das Isoband um die Phasenschiene herum stellt mir schon die Nackenhaare auf, für die seitliche Isolierung der KD363F ist jeweils eine Abdeckung KZN023 zu verwenden.
Die Sicherungsautomaten Typ L sollten dringend ersetzt werden gegen neue Typen.
lose Klemmen haben nichts in den Verteilern verloren, ungenutzte Adern gehören auf Klemme isoliert.
Der Herd hat einen dreipoligen Leitungsschutzschalter zu bekommen.
Um das Ganze hier auf einen anständigen Stand zu bekommen wäre es Sinnvoll den Alten Zählerplatz gegen einen neuen mit seitlichem Verteilfeld zu tauschen oder wenigstens hier ein seitliches Verteilfeld an zu bringen in dem die Ganzen Absicherungen auch Wärmetechnisch ausreichend Platz finden.
Also " In Ordung" sieht anders aus.
Erst mal zur Eigentlichen Frage: Den Schutzleiter für Deine neue UV bringt die Zuleitung mit alles andere ist unzulässig.
Elektrische Installation ist Sache des Fachmannes der auch die notwendigen Prüfungen durchführt. (siehe unten)
Die vorhandenen Kästen sind viel zu voll, für den Neuen fehlt der Schutz der Steckdosen und Beleuchtungsstromkreise durch den FI Typ A 30mA.
Das Isoband um die Phasenschiene herum stellt mir schon die Nackenhaare auf, für die seitliche Isolierung der KD363F ist jeweils eine Abdeckung KZN023 zu verwenden.
Die Sicherungsautomaten Typ L sollten dringend ersetzt werden gegen neue Typen.
lose Klemmen haben nichts in den Verteilern verloren, ungenutzte Adern gehören auf Klemme isoliert.
Der Herd hat einen dreipoligen Leitungsschutzschalter zu bekommen.
Um das Ganze hier auf einen anständigen Stand zu bekommen wäre es Sinnvoll den Alten Zählerplatz gegen einen neuen mit seitlichem Verteilfeld zu tauschen oder wenigstens hier ein seitliches Verteilfeld an zu bringen in dem die Ganzen Absicherungen auch Wärmetechnisch ausreichend Platz finden.