M
miob
- Beiträge
- 19
Ich hatte bereits einen Thread geöffnet, der sich spezifisch um ein Thema drehte:
https://www.elektrikforum.de/ftopic29296.html
Kurze Zusammenfassung: Altbau, in dem nach und nach alle Wohnungen durch den Vermieter saniert werden. Ich soll die Wohnung zum 1.5. beziehen.
Heute war der "Elektriker" mit der Installation "fertig" und ich habe ein paar Fotos gemacht.
Die ursprüngliche Frage nach dem Herdanschluss weicht inzwischen viel größeren Fragen.
Aus dem Keller kommt eine Phase 6mm^2, geht zum Wechselstromzähler. Hinter dem Zähler findet die PEN-Aufteilung statt und es geht mit 5x10mm^2 in die Wohnung. Die Außenleiter sind gebrückt, es führt also nur eine Phase in die Wohnung, keine drei.
Dort, wo jetzt die Klemmsteine sind, befanden sich früher drei Schmelzsicherungen für die gesamte Wohnung (Herd, Licht, Steckdosen). Diese Sicherungen sind weggefallen, es ist jetzt alles in der Wohnung, siehe Foto.
Wir haben einen 40/0,03 mA FI für alle Stromkreise.
Dann gibt es 3x 16A (oben) für den Herd, über 5x2,5mm^2 (siehe anderes Thema.)
Insgesamt gibt es 15x 16A LS. Dass der Herdanschluss so gar nicht geht, ist unbestritten. Aber bräuchte es nicht irgendwie noch eine Vorsicherung von 50A(?) - rein rechnerisch könnte ich 240A durch den FI und die 6mm^2, die aus dem Keller kommen, jagen, ohne das irgendwas auslöst. Nagut, der FI wird sich vielleicht verflüssigen.
Ich freue mich über die große Anzahl an Stromkreisen und Steckdosen in der Wohnung, bezweifel aber, dass das so koscher ist.
Der Elektriker hat leider keinen Plan von Nichts - ich habe ihm die Problematik erläutert und meinte "dann löst der FI aus". Vielleicht denkt er die 40A beim FI sind ein zusätzlicher LS und nicht maximale Belastbarkeit?
Gibt es irgendwelche vereidigten Gutachter, die man bestellen kann und die feststellen, dass das so nicht geht? Wie gesagt, beim Elektriker beiße ich auf Granit und der Vermieter glaubt dem Elektriker. Oder ist diese Installation so doch in Ordnung, weil man sagt, dass mein zugegeben etwas konstruiertes Szenario niemals eintreten wird?
https://s14.postimg.org/slbu4kx0t/image.jpg
https://s14.postimg.org/slbu4l4ql/image.jpg
https://s14.postimg.org/bxkc23hot/image.jpg
https://s14.postimg.org/573uso28t/image.jpg
https://www.elektrikforum.de/ftopic29296.html
Kurze Zusammenfassung: Altbau, in dem nach und nach alle Wohnungen durch den Vermieter saniert werden. Ich soll die Wohnung zum 1.5. beziehen.
Heute war der "Elektriker" mit der Installation "fertig" und ich habe ein paar Fotos gemacht.
Die ursprüngliche Frage nach dem Herdanschluss weicht inzwischen viel größeren Fragen.
Aus dem Keller kommt eine Phase 6mm^2, geht zum Wechselstromzähler. Hinter dem Zähler findet die PEN-Aufteilung statt und es geht mit 5x10mm^2 in die Wohnung. Die Außenleiter sind gebrückt, es führt also nur eine Phase in die Wohnung, keine drei.
Dort, wo jetzt die Klemmsteine sind, befanden sich früher drei Schmelzsicherungen für die gesamte Wohnung (Herd, Licht, Steckdosen). Diese Sicherungen sind weggefallen, es ist jetzt alles in der Wohnung, siehe Foto.
Wir haben einen 40/0,03 mA FI für alle Stromkreise.
Dann gibt es 3x 16A (oben) für den Herd, über 5x2,5mm^2 (siehe anderes Thema.)
Insgesamt gibt es 15x 16A LS. Dass der Herdanschluss so gar nicht geht, ist unbestritten. Aber bräuchte es nicht irgendwie noch eine Vorsicherung von 50A(?) - rein rechnerisch könnte ich 240A durch den FI und die 6mm^2, die aus dem Keller kommen, jagen, ohne das irgendwas auslöst. Nagut, der FI wird sich vielleicht verflüssigen.
Ich freue mich über die große Anzahl an Stromkreisen und Steckdosen in der Wohnung, bezweifel aber, dass das so koscher ist.
Der Elektriker hat leider keinen Plan von Nichts - ich habe ihm die Problematik erläutert und meinte "dann löst der FI aus". Vielleicht denkt er die 40A beim FI sind ein zusätzlicher LS und nicht maximale Belastbarkeit?
Gibt es irgendwelche vereidigten Gutachter, die man bestellen kann und die feststellen, dass das so nicht geht? Wie gesagt, beim Elektriker beiße ich auf Granit und der Vermieter glaubt dem Elektriker. Oder ist diese Installation so doch in Ordnung, weil man sagt, dass mein zugegeben etwas konstruiertes Szenario niemals eintreten wird?
https://s14.postimg.org/slbu4kx0t/image.jpg
https://s14.postimg.org/slbu4l4ql/image.jpg
https://s14.postimg.org/bxkc23hot/image.jpg
https://s14.postimg.org/573uso28t/image.jpg