K
keber
- Beiträge
- 224
Hallo!
Folgendes Problem:
Vorhandener Zählerplatz, UV mit Zuleitung 4x10 NYM-0,
TT-System.
Diese UV wurde nun entfernt.
Nun neuer Zählerplatz an anderer Stelle, TN-S.
Alter Zählerplatz bleibt als UV für vorhandene Wohnung, alte Zuleitung zur entfernten UV, also das besagte NYM-0, 4x10, dient nun als Einspeisung in den alten Zählerplatz vom neuen Zähler aus.
Der alte Zählerplatz (dort geht noch ein 5x6 NYY in eine Scheune ab) ist TT.
Möchte aber nicht die eine Haushälfte als TT belassen, und die Einliegerwohnung (neubau) als TN-S.
Potischienen gibt es genügend, sind auch alle miteinander verbunden.
Genügt ein 1x10 als PE auf eine der Schienen oder muß es direkt vom neuen Zähler quasi parallel zum NYM-0 gezogen werden?
Danke für Eure Tipps!
Andreas
P.S: NYM-0 tauschen gegen 5x10 geht nicht, da historisches, fertig restauriertes Fachwerkhaus!
Folgendes Problem:
Vorhandener Zählerplatz, UV mit Zuleitung 4x10 NYM-0,
TT-System.
Diese UV wurde nun entfernt.
Nun neuer Zählerplatz an anderer Stelle, TN-S.
Alter Zählerplatz bleibt als UV für vorhandene Wohnung, alte Zuleitung zur entfernten UV, also das besagte NYM-0, 4x10, dient nun als Einspeisung in den alten Zählerplatz vom neuen Zähler aus.
Der alte Zählerplatz (dort geht noch ein 5x6 NYY in eine Scheune ab) ist TT.
Möchte aber nicht die eine Haushälfte als TT belassen, und die Einliegerwohnung (neubau) als TN-S.
Potischienen gibt es genügend, sind auch alle miteinander verbunden.
Genügt ein 1x10 als PE auf eine der Schienen oder muß es direkt vom neuen Zähler quasi parallel zum NYM-0 gezogen werden?
Danke für Eure Tipps!
Andreas
P.S: NYM-0 tauschen gegen 5x10 geht nicht, da historisches, fertig restauriertes Fachwerkhaus!