Zul? Bei 16 Parteien mit je ein DLE

Diskutiere Zul? Bei 16 Parteien mit je ein DLE im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Es um ein Objekt das aus zwei hälften besteht mit je 8 Wohnzellen (insg. 16). Davon bekommt jede Wohneinheit einen 18 kw Durchlauferhitzer + 4...

  1. #1 Midnight1311, 24.02.2015
    Midnight1311

    Midnight1311

    Dabei seit:
    24.02.2015
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Es um ein Objekt das aus zwei hälften besteht mit je 8 Wohnzellen (insg. 16). Davon bekommt jede Wohneinheit einen
    18 kw Durchlauferhitzer + 4 KW Elektroheizung.
    Das ganze Objekt soll über ein Panzerkasten versorgt
    werden. Von da aus in zwei große Zählerschränke mit jeweils 8 Zählern.

    Die frage ist: Wie groß muss der Querschnitt für die Zuleitung, die aus der Strasse zum Panzerkasten führt, sein???

    Hoffe mir kann da jmd weiter helfen. Ist dringend!
     
  2. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.157
    Zustimmungen:
    329
    Das bestimmt der Versorgungsnetzbetreiber anhand der beantragten Anschlussleistung. Je nach Ausführung der Heizung wird der Fachplaner sicher bei Pges um 140-190kVA landen und dann schaut man weiter, wie der VNB das realisieren will - evtl. auch mit 2 Kabeln ...
     
  3. #3 Midnight1311, 24.02.2015
    Midnight1311

    Midnight1311

    Dabei seit:
    24.02.2015
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Ja gute Antwort.Aber was für eine Anschlussleistung muss ich hier angeben.? 16 * 18 kw + 16 * 4 kw + üblicher Haushalt???oder wie.
    Ich bin nämlich der Meinung das man nicht alle Durchlauferhitzer berechnen muss, da es unwahrscheinlich ist das alle gleichzeitig benutz werden. Gibts da nicht irgend ne Reglung oder so???

    Danke für deine Antwort ;)
     
  4. #4 schick josef, 24.02.2015
    schick josef

    schick josef

    Dabei seit:
    20.02.2012
    Beiträge:
    1.160
    Zustimmungen:
    1
    Hallo das hat der Versorger zu entscheiden. Dann kannst du weitere Entscheidungen treffen.
    Dabei geht es ja in erster Linie darum ob das "Straßen Kabel" überhaupt für eine derartige Belastung ausgelegt ist. Ich kenne zwar die örtlichen Verhältnisse nicht ,wen nicht in den letzten Jahren das Erdkabel erneuert wurde eher nicht.
    mfg Sepp
     
  5. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.157
    Zustimmungen:
    329
    Ich muss aufgrund der Fragestellung mal nachhaken, warum DU das anzugeben hast, wo Dir offenbar weder gängige Normen zur Dimensionierung der Hauptstromversorgung noch der Einbezug des Gleichzeitigkeitsfaktors bekannt sind ... ?
     
  6. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.465
    Zustimmungen:
    676
    Entweder rechnerisch ermitteln unter Beruecksichtigung Anschlussleistung, Auslastungsgrad und Gleichzeitigkeitsfaktor, oder sich an den Tabellenwerten der DIN 18015-1 orientieren.
     
  7. #7 Midnight1311, 24.02.2015
    Midnight1311

    Midnight1311

    Dabei seit:
    24.02.2015
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Wenn du mich damit meinst. Weil ich die Anlage Planen muss. Mir sind die Normen zur Dimensionierung durchaus bekannt, zudem habe ich mich mit vier Elektromeistern kurzgeschlossen und keiner konnte mir die frage beantworten. Deswegen bin ich hier gelandet. Aber warum muss ich mich jetzt für eine hier rein gestellte frage rechtferitgen? Das versteh ich net unter Hilfe Forum.
     
  8. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.157
    Zustimmungen:
    329
    Du bist also der Elektrofachplaner für das Bauvorhaben und musst Dich darüber informieren, wie die Anlage zu dimensionieren ist? Das kann ja was werden ...

    Ich hab oben schon mal eine Schätzung abgegeben - zur genaueren Auslegung muss man die Anlage genauer kennen, als Du es hier vorgetragen hast.

    Wenn du sowas öfter vorhast: Gewöhne Dich schon mal dran, dass du mit den paar Daten, die du hast lernen musst zu schätzen - und wenn Du Dich verschätzt, hast Du Schuld.

    Nur mal als Tipp: Deine 16 * 18 kw + 16 * 4 kw sind schon 352kVA ... Ich würd mal vorsichtig meinen der VNB zeigt Dir n Vogel, wenn du da wirklich am Ende 420kVA beantragst - Vom Bauherren bei Einsicht der Kosten ganz zu schweigen ;) Das wären 3 * 610A .....
     
  9. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    7.037
    Zustimmungen:
    704
    Ehrlich währt doch meist am längsten, oder?

    Deine Frage ist für einen Fachplaner trivial. Noch dazu würde dieser niemals das Wort "Panzerkasten" verwenden. (Wo kommt das eigentlich her? Das
    "Ding" heist Hausanschlußkasten, kurz HAK, und mit Panzern hat das überhaupt nichts zu tun. Und in irgendeinerweise gepanzert ist er auch nicht.)

    Also, was ist deine Rolle?

    Davon ab:
    Solltest du wirklich vom Fach sein, so wüßtest du das derartige Anschlüße nach Kurven bestimmt werden können. Das weiß auch jeder wirklicher E-Meister!

    Für dein Vorhaben sind dort 200A gefordert, in der Praxis reichen aber auch 125 bzw. 160A aus.

    Am besten du liest dich mal hier ein, insbesondere Seite 16.


    http://www.elektrogemeinschaft-halle.de/Vortrag/Hauptstromversorgung.pdf

    Außerdem:
    Wer verbaut denn heute noch 18kW DH? 21kW ist meiner Meinung nach das Minimum!
     
  10. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.157
    Zustimmungen:
    329
    Na, die 125A, sprich 86kVA, würde ich mal anzweifeln ... wobei das halt echt vom Objekt abhängig ist. Macht halt n Unterschied, ob das alles Einzimmer-Studentenbutzen mit Mini-Küche sind oder ausgewachsene 100m²-4-Zimmer-Familienwohnungen ... Von 3 (bis 4) gleichzeitig in Betrieb befindlichen DLE würde ich bei 16 WE schon ausgehen und das wären schon 54 kVA ... plus Allgemein und Heizung (unbekannter Art) ... Da wird Abends vielleicht in drei Wohnungen geduscht, in fünfen gekocht und in vieren vorm TV/PC gehockt bei im Mittel halber Heizleistung plus Beleuchtung ... Das wären ca. 110 kVA ... Ich bleib vorerst bei meiner Schätzung von 140-190kVA ...
     
  11. #11 Midnight1311, 24.02.2015
    Midnight1311

    Midnight1311

    Dabei seit:
    24.02.2015
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Für dein Vorhaben sind dort 200A gefordert, in der Praxis reichen aber auch 125 bzw. 160A aus.

    Am besten du liest dich mal hier ein, insbesondere Seite 16.


    http://www.elektrogemeinschaft-halle.de/Vortrag/Hauptstromversorgung.pdf

    Außerdem:
    Wer verbaut denn heute noch 18kW DH? 21kW ist meiner Meinung nach das Minimum![/quote]

    Also Panzerkasten nennen wir das nur, weil die meisten Kunden mit Hausanschlusskasten nicht wissen was gemeint ist. Bei Panzerkasten denke die sofort an die Dicke Sicherungen (NH´s) vom Kunden und Laien auch Panzersicherung genannt. Wieso die das damit verbinden weis ich selbst nicht. Natürlich weiss ich das das HAK genannt wird.


    Zu den angaben ich habe über ein Telefonat erfahren das das Objekt demnächst geplant werden soll und als vorab info habe ich erstmal nur die oben genannten Daten erhalten. Genaueres wäre bei der ersten Besprechung rausgekommen. Ich habe mit MAX 190 A gerechnet, wollte mir jetzt halt nur ne zweite Meinung dazu einholen, weil ich nicht jeden Tag mit solchen Dimensionen im Privatbauten bzw Wohnungsanlagen zu tun habe.

    Mehr habe ich mir net dabei gedacht. :!:

    Danke dir für deine Antwort, sowas nen ich kompetent ;).
    Bis die Tage wünsche ne gute Nacht
     
  12. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.465
    Zustimmungen:
    676
    Dann denk lieber nochmal drueber nach...vielleicht faellt dir dann noch ein, warum man bei 2x8WE mehr als 16 Zaehler benoetigt...
     
Thema:

Zul? Bei 16 Parteien mit je ein DLE

Die Seite wird geladen...

Zul? Bei 16 Parteien mit je ein DLE - Ähnliche Themen

  1. Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank

    Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank: Hallo Forumsmitglieder, bei mir wird der Zählerschrank Hager ZB33 mit zwei Zählern montiert. Die Zuleitung wird jedoch komplett außen neben dem...
  2. UV-Erneuerung Zul 4x10mm² und Nachtspeicherheizung

    UV-Erneuerung Zul 4x10mm² und Nachtspeicherheizung: Hallo Experten, ich habe mir eine Wohnung gekauft und möchte alle Leitungen neu verlegen. Leider habe ich 2 Probleme. / 1. Ich habe nur eine...
  3. Unterverteilung CEE 63/32/16A, 22kW Wallbox, 32/16/16 WS Kreis

    Unterverteilung CEE 63/32/16A, 22kW Wallbox, 32/16/16 WS Kreis: Hallo, wer mags kompliziert und langwierig? ;-) Der Elektriker hat in der Garage eine Mennekes 1145A 63A CEE Wanddose für Baustrom (Drehkran etc.)...
  4. CEE 16 rot zusätzlich an Herdanschluss

    CEE 16 rot zusätzlich an Herdanschluss: Hallo Es geht um die Lademöglichkeit für ein E-Fahrzeug. Aufgrund der baulichen Situation gibt es keine Möglichkeit zusätzliche Leitungen von...
  5. Türsprechanlage 4 Parteien Anbieter

    Türsprechanlage 4 Parteien Anbieter: Moin moin, ich bin auf der Suche nach einer Türsprechanlage für vier Parteien. Die üblichen Verdächtigen von BJE und Gira kenne ich schon, hätte...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden