M
Midnight1311
- Beiträge
- 18
Es um ein Objekt das aus zwei hälften besteht mit je 8 Wohnzellen (insg. 16). Davon bekommt jede Wohneinheit einen
18 kw Durchlauferhitzer + 4 KW Elektroheizung.
Das ganze Objekt soll über ein Panzerkasten versorgt
werden. Von da aus in zwei große Zählerschränke mit jeweils 8 Zählern.
Die frage ist: Wie groß muss der Querschnitt für die Zuleitung, die aus der Strasse zum Panzerkasten führt, sein???
Hoffe mir kann da jmd weiter helfen. Ist dringend!
18 kw Durchlauferhitzer + 4 KW Elektroheizung.
Das ganze Objekt soll über ein Panzerkasten versorgt
werden. Von da aus in zwei große Zählerschränke mit jeweils 8 Zählern.
Die frage ist: Wie groß muss der Querschnitt für die Zuleitung, die aus der Strasse zum Panzerkasten führt, sein???
Hoffe mir kann da jmd weiter helfen. Ist dringend!