Zuleitung für Unterverteilung ausreichend?

Diskutiere Zuleitung für Unterverteilung ausreichend? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen! Bei mir ist folgende Situation: Im Keller befindet sich die Hauptverteilung und von dort geht ein 5x4² zur Garage. Diese Leitung...

  1. #1 Phasenwender, 03.01.2019
    Phasenwender

    Phasenwender

    Dabei seit:
    28.02.2017
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    1
    Hallo zusammen!

    Bei mir ist folgende Situation:
    Im Keller befindet sich die Hauptverteilung und von dort geht ein
    5x4² zur Garage. Diese Leitung wird noch in der HV durch einen 30mA RCD geschützt.
    In der Garage wird in einem weiteren Sicherungskasten auf
    eine 16A und eine 32A CEE-Steckdose aufgeteilt. Absicherung erfolgt durch
    einen K32 und einen C16 Automaten.

    (mir kommen die 4mm² schon auch als sehr grenzwertig bemessen an, allerdings weiß ich nicht,
    wir bei mir im Hausanschlusskasten abgesichert ist, aber ich glaube, bei uns ist 35A (25A?)
    üblich, wir haben jedenfalls keine el. Heizung. Haus ist Baujahr 196?, Elektrik wurde in den 90ern
    mehr oder weniger gut erneuert)



    Jetzt habe ich hier gelesen, dass die Zuleitung zu einer Unterverteilung
    eigentlich auf 63 A ausgelegt werden muss, also i.d.R. dann
    Querschnitte im Bereich 10mm² oder noch größer..:confused:
    Oder habe ich das falsch aufgefasst?

    Ist das bei mir dann überhaupt eine Unterverteilung oder nur eine Stromkreisaufteilung?

    Danke und viele Grüße
     
  2. Anzeige

  3. #2 werner_1, 03.01.2019
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.206
    Zustimmungen:
    937
    Wie deine UV aufgebaut ist, können wir leider nicht sehen.
     
    patois gefällt das.
  4. #3 Phasenwender, 03.01.2019
    Phasenwender

    Phasenwender

    Dabei seit:
    28.02.2017
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    1
    Hallo Werner!

    Nein, die 4² sind nicht extra abgesichert, die kommen von einem
    Verteilerblock, wo die Leitung vom HAK draufgeklemmt ist
    (die hat geschätzt 10²), es geht allerdings noch durch einen 4-poligen FI,
    bis es nach draußen in die Garage geht.

    Also es handelt sich um einen einreihigen Aufputz-Kleinverteiler
    mit zwei dreipoligen LS-Schaltern (K32 und C16). Mehr
    ist nicht drin.

    Also ist es ja eine Unterverteilung, oder?
    Ich meine irgendwo im Forum gelesen zu haben, dass solche "Mini-Verteilungen" vielleicht nicht
    zu der Kategorie UV zählen, sondern zu "Stromkreisaufteilungen" (??) und deshalb
    auch keine Absicherung für 63 A vorgeschrieben ist.

    Da aber die Verteilung davor nicht abgesichert ist, müsste es sich ja doch um eine klassische UV handeln.


    Legt man in der Praxis wirklich die Zuleitungen zu den UVs so aus, dass sie 63 A standhalten,
    auch wenn nur 35A im HAK drin sind?

    Sind vielleicht blöde Fragen, aber es interessiert mich einfach, weil ich nicht so wirklich
    in der Gebäudetechnik drin bin, mache in der Arbeit eher Schaltschrankbau und Instandhaltung.

    Viele Grüße
     
  5. #4 werner_1, 03.01.2019
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.206
    Zustimmungen:
    937
     
  6. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.709
    Zustimmungen:
    384
    Die Forderung nach Auslegung der Zuleitung zum Stromkreisverteiler für eine Belastung bis 63A resultiert aus der TAB des EVU, ist aber speziell für den Wohnungsbau mit klassischer Aufteilung Zaehlerplatz - Wohnungsstromkreisverteiler gedacht. Für Unterverteilung wird die Auslegung Zuleitung und Absicherung bedarfsgerecht ausgelegt.
     
    EBC41 und patois gefällt das.
  7. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.340
    Zustimmungen:
    116
    Eben, es betrifft Mehrfamilienhäuser.

    Lutu
     
  8. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.340
    Zustimmungen:
    116
    Sehe ich auch so, die Verlegebedingungen passen nicht.

    Lutz
     
  9. #8 Strippe-HH, 03.01.2019
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    3.264
    Zustimmungen:
    209
    Wie ist denn das überhaupt mit dem Schutzleiter in der Garage.
    Ist es ein TT-Netz wo der PE für sich ist?
    Ein RCD im TN-C- Netz geht nämlich nicht wenn die abgehende Leitung nur 4-Polig ist.
     
  10. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.709
    Zustimmungen:
    384
    Er schreibt doch von 5x4mm², wieso sollte die Leitung 4-polig sein?
     
  11. #10 Strippe-HH, 03.01.2019
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    3.264
    Zustimmungen:
    209
    Da habe ich mich verlesen-sorry
     
  12. #11 Phasenwender, 05.01.2019
    Phasenwender

    Phasenwender

    Dabei seit:
    28.02.2017
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    1
    Danke für eure Antworten! :)
     
Thema:

Zuleitung für Unterverteilung ausreichend?

Die Seite wird geladen...

Zuleitung für Unterverteilung ausreichend? - Ähnliche Themen

  1. Lampenfassung mit Zuleitung kompatibel?

    Lampenfassung mit Zuleitung kompatibel?: Liebe alle, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich kenne mich kaum aus mit Elektrothemen also bitte ich schon einmal um Verständnis, falls eine...
  2. Vorliegender Querschnitt ausreichend für Heizungssteuerung?

    Vorliegender Querschnitt ausreichend für Heizungssteuerung?: Hallo zusammen, kürzlich wurde bei uns die Heizung erneuert. In der alten Heizung gab es einen Innentemperaturfühler inkl. manueller...
  3. Zuleitung (100m) für neue UV von HV auf privatem Hallengelände

    Zuleitung (100m) für neue UV von HV auf privatem Hallengelände: Hallo miteinander! Ich bin gelernter Elektriker, jedoch fehlt mir jenseits (vor) der UV die Routine, da ich an Industriemaschinen arbeite. Nun...
  4. Verständnisfrage Zuleitung Induktionskochfeld

    Verständnisfrage Zuleitung Induktionskochfeld: Hallo Leute, Ich habe eine Frage und verstehe nicht so recht wie die darauf kommen. Es geht um ein Kochfeld (Induktion) von IKEA für eine Küche....
  5. Herd Anschluß, Zuleitung mit alten Farben

    Herd Anschluß, Zuleitung mit alten Farben: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Herd. Wenn ich den Backofen anmache fliegt nach 2 Minuten die Sicherung raus. Kann das am...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden