Hallo Leute, ich stehe vor folgendem Problem:
Eine Zuleitung für einen Schaltschrank (dieser wird versetzt) muss um ca. 5 Meter verlängert werden. Die Leitungslänge beträgt ca. 150 Meter (diese Länge habe ich zum rechnen benutzt), ich schätze aber eher weniger ~120 Meter.
Die Leitung, welche bisher liegt, soll/kann nicht ausgetauscht werden, verlegeart B2 und C, Leitung NYY-J 4*50mm², abgesichert mit NH00 63A. Rein rechnerisch soweit alles ok, wenn ich mit 150m rechne. Leitung kommt direkt vom Hauptverteiler, in unmittelbarer Nähe eigene Trafostation.
Im Schaltschrank befinden sich keine Vorsicherungen für den Schaltschrank, sonder nur einen RCD 300/63A. Verdrahtung mit 35mm².
Meine Frage ist daher; würdet ihr die 5m mit 4x35mm² oder 4x50mm² verlängern, da die Tabellen, bzw. Rechenprogramme sagen, 35mm² reicht aus? Die Klemmen im Schaltschrank können ohne Aderendhülse bis 50mm² angeschlossen werden, mit Hülse bis 35mm². Ohne Aderendhülse finde ich nicht so toll, die Klemmen sind aber ohne Aderendhülse freigegeben vom Hersteller. Die Klemmen können aus Platzgründen nicht getauscht werden...
Übrigens: Der Elektromeister, welcher das Projekt betreut, meinte, mit 50mm² verlängern, ohne Aderendhülse einklemmen, fertig.
Aber auch eure Meinung würde micht interessieren.
Eine Zuleitung für einen Schaltschrank (dieser wird versetzt) muss um ca. 5 Meter verlängert werden. Die Leitungslänge beträgt ca. 150 Meter (diese Länge habe ich zum rechnen benutzt), ich schätze aber eher weniger ~120 Meter.
Die Leitung, welche bisher liegt, soll/kann nicht ausgetauscht werden, verlegeart B2 und C, Leitung NYY-J 4*50mm², abgesichert mit NH00 63A. Rein rechnerisch soweit alles ok, wenn ich mit 150m rechne. Leitung kommt direkt vom Hauptverteiler, in unmittelbarer Nähe eigene Trafostation.
Im Schaltschrank befinden sich keine Vorsicherungen für den Schaltschrank, sonder nur einen RCD 300/63A. Verdrahtung mit 35mm².
Meine Frage ist daher; würdet ihr die 5m mit 4x35mm² oder 4x50mm² verlängern, da die Tabellen, bzw. Rechenprogramme sagen, 35mm² reicht aus? Die Klemmen im Schaltschrank können ohne Aderendhülse bis 50mm² angeschlossen werden, mit Hülse bis 35mm². Ohne Aderendhülse finde ich nicht so toll, die Klemmen sind aber ohne Aderendhülse freigegeben vom Hersteller. Die Klemmen können aus Platzgründen nicht getauscht werden...
Übrigens: Der Elektromeister, welcher das Projekt betreut, meinte, mit 50mm² verlängern, ohne Aderendhülse einklemmen, fertig.
Aber auch eure Meinung würde micht interessieren.