Hallo miteinander,
ich habe eine kurze Frage zu einer Unterverteilung für eine Hobbywerkstatt. In der Hauptverteilung des Hauses sitzt ein 30mA RCD. Danach geht eine Leitung 5x6mm² in den Raum. Dort war vom Vorbesitzer mal der Betrieb größerer Maschinen gedacht (Kreissäge u.d.gl.), aber keine eigene Unterverteilung.
Jetzt soll dort eine UV gesetzt werden, dort dann Steckdosen u.d.gl. weggehen.
Wegen der Selektivität werde ich wohl nicht in den Genuss kommen, einen eigenen RCD zu setzen. Eine Änderung der Anschlussverhältnisse am Hauptverteiler ist *nicht* möglich, da ich die 6mm² nicht austauschen kann und eine Neuverlegung komplett ausscheidet. Der Vorbesitzer war ein Elektriker im Ruhestand, der die Leitung getreu dem Motto "passt schon" vor ca. 30 Jahren dort gelegt hat.
Um zur Frage zu kommen: In die UV sollen einige LS eingesetzt werden - aufgeteilt auf drei Phasen.
Üblicherweise läuft man mit den 10mm² (oder hier 6mm²) in den RCD und geht von dort mit Sammelschienen auf die einzelnen LS. Damit spart man sich einen haufen Aufwand. Den Luxus habe ich hier nicht, weil ich keinen RCD habe.
Was gibt es für sinnvolle Anschlussmöglichkeiten? Vor dem RCD im Hauptschrank sind die klassischen Diazed mit (soweit ich entsinne) 3x32A.
Ich müsste also doch in der UV einen 3x20A Automat einsetzen können, um von dort dann über Sammelschienen auf die 13A-Automaten weitergehen zu können?!
Oder wie würdet ihr das lösen?
Vielen Dank und schönen Sonntag
ich habe eine kurze Frage zu einer Unterverteilung für eine Hobbywerkstatt. In der Hauptverteilung des Hauses sitzt ein 30mA RCD. Danach geht eine Leitung 5x6mm² in den Raum. Dort war vom Vorbesitzer mal der Betrieb größerer Maschinen gedacht (Kreissäge u.d.gl.), aber keine eigene Unterverteilung.
Jetzt soll dort eine UV gesetzt werden, dort dann Steckdosen u.d.gl. weggehen.
Wegen der Selektivität werde ich wohl nicht in den Genuss kommen, einen eigenen RCD zu setzen. Eine Änderung der Anschlussverhältnisse am Hauptverteiler ist *nicht* möglich, da ich die 6mm² nicht austauschen kann und eine Neuverlegung komplett ausscheidet. Der Vorbesitzer war ein Elektriker im Ruhestand, der die Leitung getreu dem Motto "passt schon" vor ca. 30 Jahren dort gelegt hat.
Um zur Frage zu kommen: In die UV sollen einige LS eingesetzt werden - aufgeteilt auf drei Phasen.
Üblicherweise läuft man mit den 10mm² (oder hier 6mm²) in den RCD und geht von dort mit Sammelschienen auf die einzelnen LS. Damit spart man sich einen haufen Aufwand. Den Luxus habe ich hier nicht, weil ich keinen RCD habe.
Was gibt es für sinnvolle Anschlussmöglichkeiten? Vor dem RCD im Hauptschrank sind die klassischen Diazed mit (soweit ich entsinne) 3x32A.
Ich müsste also doch in der UV einen 3x20A Automat einsetzen können, um von dort dann über Sammelschienen auf die 13A-Automaten weitergehen zu können?!
Oder wie würdet ihr das lösen?
Vielen Dank und schönen Sonntag