Hallo, ich hab da mal eine Frage:
Im Windfang neben meinem Zählerkasten sitzt die Verteilung von der Hauptwohnung, dieser Kasten besitzt neben den Sicherungen einen FI. Aus diesem Verteiler geht eine Erdleitung 5x10² zu einem Nebengebäude ca. 20 m. Die 3 Phasen der Erdleitung sind hier an 3 Sicherungsautomaten angeschlossen. Im Nebengebäude geht diese Erdleitung in eine Unterverteilung und wird dort verteilt in Licht und Steckdosen und 2 Kraftsteckdosen – in dieser Unterverteilung befindet sich kein FI mehr.
Nun habe ich folgendes Problem, dass ich im Nebengebäude keinen Strom mehr hatte. Die Fehlersuche ergab, dass die 3 Sicherungen der Erdleitung in der Verteilung ausgelöst hatten. Ich hab die 3 wieder reingedrückt und nach kurzer Zeit flogen wieder alle 3. Also Irgendwo ein Kurzschluss – um zu finden wo habe ich in der Unterverteilung im Nebengebäude alle Sicherung ausgeschaltet. Die 3 Sicherungen in der Verteilung wieder rein und nach einem Moment flogen die wieder raus (der FI in der Verteilung hat nie ausgelöst) – folglich müsste irgendwo in der Erdleitung ein Kurzschluss sein. Also alle Sicherungen raus und gemessen – jede Phase gegen jeden anderen Leiter – nix. Dann gemessen N gegen PE und tatsächlich Kurzschluss. N und PE in der Unterverteilung ausgeklemmt (könnte ja bei einem nachfolgenden Kabel der Kurzschluss sein – nein es ist N gegen PE der Erdleitung.
Edit: Hatte den FI nicht ausgelöst - jetzt im Moment kein Kurzschluss mit dem Multimeter meßbar und die Sicherungen halten seit einer halben h -Danke "Kaffeeruler" - hast was gut!
Nun bin ich Laie – habe heute Morgen meinen Elektriker angerufen – hoffe der kommt demnächst.
Meine Fragen:
Warum fliegen die 3 Sicherungen bei Kurzschluss N gegen PE?
Warum fliegt der FI nicht?
Könnte der Fehler noch woanders sein und nicht im Erdkabel?
Ich möchte es nur verstehen und bin dankbar für jede Antwort.
Anmerkung – ich murxe da nirgends rum – das lass ich alles den Elektriker machen – nur wenn ich das alles aufgraben und aufschlagen muss, dann mach ich natürlich die „Drecksarbeit“ – anklemmen muss es der Elektriker und wenn es die Chance gibt, dass es das Erdkabel nicht ist, dann möchte ich die Chance nutzen.
Fränkische Grüße - Eneas
Im Windfang neben meinem Zählerkasten sitzt die Verteilung von der Hauptwohnung, dieser Kasten besitzt neben den Sicherungen einen FI. Aus diesem Verteiler geht eine Erdleitung 5x10² zu einem Nebengebäude ca. 20 m. Die 3 Phasen der Erdleitung sind hier an 3 Sicherungsautomaten angeschlossen. Im Nebengebäude geht diese Erdleitung in eine Unterverteilung und wird dort verteilt in Licht und Steckdosen und 2 Kraftsteckdosen – in dieser Unterverteilung befindet sich kein FI mehr.
Nun habe ich folgendes Problem, dass ich im Nebengebäude keinen Strom mehr hatte. Die Fehlersuche ergab, dass die 3 Sicherungen der Erdleitung in der Verteilung ausgelöst hatten. Ich hab die 3 wieder reingedrückt und nach kurzer Zeit flogen wieder alle 3. Also Irgendwo ein Kurzschluss – um zu finden wo habe ich in der Unterverteilung im Nebengebäude alle Sicherung ausgeschaltet. Die 3 Sicherungen in der Verteilung wieder rein und nach einem Moment flogen die wieder raus (der FI in der Verteilung hat nie ausgelöst) – folglich müsste irgendwo in der Erdleitung ein Kurzschluss sein. Also alle Sicherungen raus und gemessen – jede Phase gegen jeden anderen Leiter – nix. Dann gemessen N gegen PE und tatsächlich Kurzschluss. N und PE in der Unterverteilung ausgeklemmt (könnte ja bei einem nachfolgenden Kabel der Kurzschluss sein – nein es ist N gegen PE der Erdleitung.
Edit: Hatte den FI nicht ausgelöst - jetzt im Moment kein Kurzschluss mit dem Multimeter meßbar und die Sicherungen halten seit einer halben h -Danke "Kaffeeruler" - hast was gut!
Nun bin ich Laie – habe heute Morgen meinen Elektriker angerufen – hoffe der kommt demnächst.
Meine Fragen:
Warum fliegen die 3 Sicherungen bei Kurzschluss N gegen PE?
Warum fliegt der FI nicht?
Könnte der Fehler noch woanders sein und nicht im Erdkabel?
Ich möchte es nur verstehen und bin dankbar für jede Antwort.
Anmerkung – ich murxe da nirgends rum – das lass ich alles den Elektriker machen – nur wenn ich das alles aufgraben und aufschlagen muss, dann mach ich natürlich die „Drecksarbeit“ – anklemmen muss es der Elektriker und wenn es die Chance gibt, dass es das Erdkabel nicht ist, dann möchte ich die Chance nutzen.
Fränkische Grüße - Eneas