P
Pumukel
- Beiträge
- 23.604
Hier kann ich nur den Kopf schütteln ! Wenn deine Zuleitung 4 Adrig ist , dann liegt entweder ein TT-Netz vor oder ein TN-C-Netz . Bei einem TN-C-Netz und unterbrochenem Pen hättest du noch ganz andere Probleme als das Krippeln ! (schwebender Sternpunkt) Bei einem TT-Netz sollte jede Wohnung einen FI haben und bei intaktem Potentialausgleich würde in der fehlerhaften Wohnung der FI Auslösen , sofern der Fehlerstrom eine gewisse Stärke erreicht. Also sollte in deinem Fall der Vermieter den Potentialausgleich instandsetzen lassen! Dazu kommt noch das der PE beim TT-Netz natürlich als getrennte Leitung in die UV geführt werden muss. Die Durchgängigkeit und Niederohmigkeit des PE lässt sich auch prüfen! Deshalb verstehe ich nicht warum der Pfuscher ohne Beseitigung des Fehlers abgerückt ist!!!!!