Anlaufstrom überwachen

Diskutiere Anlaufstrom überwachen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich habe eine Stromzange die den Anlaufstrom "Inrush-Ströme" überwachen kann. Leider wird erst ein Strom ab 20 A als Anlaufstrom...
s-p-s

s-p-s

Beiträge
6.869
Beruf
Elektroinstallateur im Ruhestand
Hallo zusammen,
ich habe eine Stromzange die den Anlaufstrom "Inrush-Ströme" überwachen kann.
Leider wird erst ein Strom ab 20 A als Anlaufstrom erkannt.
PC, Microwelle, Wasserkocher liegen wohl unter der Schwelle.
PC Netzteil hat nur 500 W ... brauche ich da schon mehrere PCs
Dabei höre ich immer wieder von auslösenden Leitungsschutzschaltern.
Diese benötigen doch deutlich über 20 A ....
Was kann ich in einem normalen Haushalt noch Testen?
 
Was genau willst du denn Testen? Die Stromzange?

Schau doch mal eher nach Motoren (Kompressor und co.)
 
Habe mal den Strom beim Staubsauger gemessen.
Auswahl auf Inrush-Ströme Anzeige 16 A ohne Hinweis auf Inrush-Ströme. Eigendlich sollte erst ab 20 A gemessen werden.
Weiter gemessen wurde Peak+ 33 A und Peak - 40 A Passt das zusammen?
In einer extra Messung Betriebsstrom um 5 A

Wollte mal die Zange Testen und die Bedienung Üben. Auch gern den PC Messen. Der PC wird wohl nicht gehen.
 
Meines Erachtens ist die einzig sichere Art einen Inrush Current zu messen der Einsatz eines Oszillographen.

"Stromzangen" sind so ungenaue "Meßeisen", dass man sich wundern muss, dass diese Dinger von manchen Leuten als taugliches Messgerät angesehen werden. :rolleyes:

Und dann eventuell noch ein Sonderangebot aus dem Baumarkt ... :eek:
Was kann ich in einem normalen Haushalt noch Testen?
Garnichts, das wäre alles vertrödelte Zeit ...
.
 
Nichts Baumarkt. Markengerät neu ca. 650 Euro
 
Rusheffekte gibt es ja eigentlich nur bei herkömmlichen Trafos, wenn der Eisenkern aufgrund eines ungünstigen Einschaltzeitpunktes (Spannungsnulldurchgang) in Sättigung fährt.
Alles andere sind Einschaltstromstöße diversester Ursachen.
 
Die Stromzange wird wohl zu langsam sein um eine Anlaufstromspitze zu ermitteln.
Um einen Typ B Automaten in der Schnellauslösung an sprechen zu lassen sind mindestens 48A nötig.
Zeitlich langen da schon wenige ms.
 
Was habe ich denn bei dem Staubsauger gemessen?
Können die 16 A nicht der Anlaufstrom sein?
Das wäre dann bei 5 A Betriebsstrom etwa der 3 fache Anlaufstrom.
Oder Zählt sogar der Peak Strom?
Reagiert eine Sicherung schon auf den Peak Strom?
 
Zuletzt bearbeitet:
Dem Sicherungsautomaten sind Deine Meßwerte egal der löst gemäß seiner Strom-Zeit Kurve aus.
Googel mal nach "Leitungsschutzschalter" da findet man auch diese Kurve.

Heutige Staubsauger verfügen, zumindest wenn wertig, über Anlaufstrombegrenzungen, zudem lassen die heute üblichen B + C Automaten höhere Anlaufströme zu als G, H oder L.
 
Hallo Octavian1977,
wie schon geschrieben teste ich nur die Stromzange.
Die Messung vom Staubsauger habe ich nur aus Mangel an anderen Geräten gemacht.
Das die gemessenen Ströme einen Typ B LSS nicht auslösen ist mir klar.
Ich habe selbst oft genug die Strom-Zeit Kurven verlinkt.

Es ging mir darum ob, der Gemessene "Peak Strom" oder der "Inrush-Strom" für den Vergleich mit den Strom-Zeit Kurven herangezogen werden sollte.
Außerdem passt der "Inrush-Strom" von 16 A zu einem Staubsauger mit ca. 5 A Betriebsstrom?
 
Ein Peak ist ein Impuls . das Teil erkennt die Höhe des max Stromes und zeigt den an. Wie lange der Impuls dauert ist dabei fraglich. In Rush ist die Integration der Stromaufnahme über 100ms Also ca über 5 Perioden der 50 Hz. Das kommt bei deinem Saugstauber auch gut hin, den das wäre im Anlauf in etwa 3*Inenn. Die rund 35 bzw -40 A deuten auf 1 Periode hin (20ms)
 
Thema: Anlaufstrom überwachen