Sprich, L1 geht in den Zähler, von da aus auf meine Hauptsicherung und von da aus wiederum 3 Adrig in meine Wohnung.
Könnte so sein. Ich ruf gleich mal bei der Werkstatt an, ob die meine Glaskugel schon repariert haben.
Gäbe das irgendeine Besonderheit beim Anschließen eines Backofens? Überlastung N?
Also es ist / war gängige Praxis, den Backofen einfach mit 20 A abzusichern und ihn dann einphasig zu betreiben. Die Stadtwerke sehen das allerdings nicht mehr so gerne bzw. in den TAB steht mittlerweile drin, dass man da Drehstrom nehmen soll. Dazu müsste man dann eben einfach mal dort anrufen, damit die auch so einen Zähler einbauen.
Wenn man das ändern wollte, müsste man also den Zähler durch einen Drehstromzähler tauschen, dann alle 3 Phasen dort anschließen und weiter über eine Hauptsicherung je Phase auf die schon vorhandenen 3 Adern. Richtig?
Richtig!