Ich habe eine Frage, wo ich leider bei Google nicht fündig geworden bin. Wir haben uns vor etwas 1 Jahr einen 400 V 32 A Drehstromanschluss legen lassen. Die meisten Maschinen funktionieren, aber einige streiken oder laufen nicht fehlerfrei, die woanders sauber funktionieren.
Letzte Woche wollten wir ein mobile Heizzentrale zur Estrichtrocknung anschließen und Pumpe sprang nicht an, beim Vermieter sofort.
Da die Elektriker Firma mir immer wieder gesagt hat 400 volt sind drauf und würde bei der Installation alles Durchgemessen und es jetzt immer wieder Problem gab, habe ich gestern mein Multimeter raus geholt und die 3 Phasen gegen Neutralleiter gemessen.
Jetzt kommt es, auf Phase 1 sind nur 140 Volt statt eigentlich 230 V und phase 2 und 3 haben 270 Volt, aber im Gegencheck kommen sie zusammen immer auf 400 Volt.
Könnte die unterschiedliche Spannung die 140 Volt und die 270 V auf den anderen, das Problem sein, woher könnte das kommen, bzw wie kann so was passieren? Ist etwas kaputt im Sicherungskasten oder hat der Installateur misst gebaut?
.
Letzte Woche wollten wir ein mobile Heizzentrale zur Estrichtrocknung anschließen und Pumpe sprang nicht an, beim Vermieter sofort.
Da die Elektriker Firma mir immer wieder gesagt hat 400 volt sind drauf und würde bei der Installation alles Durchgemessen und es jetzt immer wieder Problem gab, habe ich gestern mein Multimeter raus geholt und die 3 Phasen gegen Neutralleiter gemessen.
Jetzt kommt es, auf Phase 1 sind nur 140 Volt statt eigentlich 230 V und phase 2 und 3 haben 270 Volt, aber im Gegencheck kommen sie zusammen immer auf 400 Volt.
Könnte die unterschiedliche Spannung die 140 Volt und die 270 V auf den anderen, das Problem sein, woher könnte das kommen, bzw wie kann so was passieren? Ist etwas kaputt im Sicherungskasten oder hat der Installateur misst gebaut?
.