Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem bzw. Frage.
Ein Hausanschluss mit 3x 63 A (TNC - S Netz) vor dem Zähler sind 3 LS mit 35 A , hinter dem Zähler 3x 25 A.
Von dort auf einen Gruppen RCD 40 A / 30 mA.
Vom RCD dann in der Verteilung zu den LS der Stromkreise.
Soweit so gut. (ich weis dass eigentlich mehrere RCD verbaut sein sollten, aber darum geht's jetzt nicht).
Bis her war es so, dass beim Abschalten der 3x 25 A LS die gesamte Wohnungsverteilung stromlos war.
In 2019 wurde eine Fotovoltaik-Anlage mit Wechselrichter von einer Fachfirma installiert. In dieser Bauphase wurde ein extra RCD in die Wohnungsverteilung eingebaut.
Nun kommt es, wo ich glaube, dass hier nicht vorschriftsmäßig gearbeitet wurde.
Wenn ich die 3x 25 A LS ausschalte, dann haben der RCD und der LS der Fotovoltaikanlage noch Spannung anliegen.
Trotz vermeintlicher Freischaltung mittel 3x 25 A LS stehen in der Wohnungsverteilung weiterhin Anlagenteile unter Spannung.
Erst eine Abschaltung mittels Zählervorsicherungen, also die 3x 35A LS, macht die Wohnungsverteilung stromlos.
Ist das so VDE konform?
Ich hätte gedacht das die Verbindung des RCD (Solar) hinter den LS 3x 25 A erfolgen müsste, so dass, bei Abschalten der LS 3x 25 A die gesamte Wohnungsverteilung spannungsfrei ist.
Ich vermute mal dass der RCD (Solar) irgendwo zwischen Zähler und LS der Wohnungsverteilung verbunden ist.
Ist das so üblich? Und darf es sein das trotz Abschalten der Vorsicherungen (LS 3x 25 A) weiterhin Teile der Verteilung unter Spannung stehen.
danke schon mal für eure Mühe
ich habe folgendes Problem bzw. Frage.
Ein Hausanschluss mit 3x 63 A (TNC - S Netz) vor dem Zähler sind 3 LS mit 35 A , hinter dem Zähler 3x 25 A.
Von dort auf einen Gruppen RCD 40 A / 30 mA.
Vom RCD dann in der Verteilung zu den LS der Stromkreise.
Soweit so gut. (ich weis dass eigentlich mehrere RCD verbaut sein sollten, aber darum geht's jetzt nicht).
Bis her war es so, dass beim Abschalten der 3x 25 A LS die gesamte Wohnungsverteilung stromlos war.
In 2019 wurde eine Fotovoltaik-Anlage mit Wechselrichter von einer Fachfirma installiert. In dieser Bauphase wurde ein extra RCD in die Wohnungsverteilung eingebaut.
Nun kommt es, wo ich glaube, dass hier nicht vorschriftsmäßig gearbeitet wurde.
Wenn ich die 3x 25 A LS ausschalte, dann haben der RCD und der LS der Fotovoltaikanlage noch Spannung anliegen.
Trotz vermeintlicher Freischaltung mittel 3x 25 A LS stehen in der Wohnungsverteilung weiterhin Anlagenteile unter Spannung.
Erst eine Abschaltung mittels Zählervorsicherungen, also die 3x 35A LS, macht die Wohnungsverteilung stromlos.
Ist das so VDE konform?
Ich hätte gedacht das die Verbindung des RCD (Solar) hinter den LS 3x 25 A erfolgen müsste, so dass, bei Abschalten der LS 3x 25 A die gesamte Wohnungsverteilung spannungsfrei ist.
Ich vermute mal dass der RCD (Solar) irgendwo zwischen Zähler und LS der Wohnungsverteilung verbunden ist.
Ist das so üblich? Und darf es sein das trotz Abschalten der Vorsicherungen (LS 3x 25 A) weiterhin Teile der Verteilung unter Spannung stehen.
danke schon mal für eure Mühe