D
Dorsi
- Beiträge
- 78
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Fi setzt aber zwingend 3 adrige Leitungen voraus . Der Wichtigste Leiter in der Elektroinstallation ist der Schutzleiter PE. 2 adrige Leitungen ohne PE ist ein klares nogo für eine sichere Installation.
Klar kannst du einen RCD und ein TT-Netz aufbauen . Trotzdem kommst du dann nicht umhin deine Leitungen nach dem RCD 3 adrig aufzubauen.
Ich dachte er misst auch Differenzströme zwischen Leiter und Rückleiter
Ja, das kannst du so machen. Die Wasserpumpe hat wahrscheinlich über Rohrleitungen u.dgl. eine eigene gute "Erde"; die Waschmaschine könnte über die Wasserleitung auch einen - na ja - Erdkontakt haben. Wenn du dann mal schaust, wo der PE-Draht hinführt und angeschlossen ist, kannst du auch das ggf. noch verbessern.Das wär, die Situation, ...
Wenn es ginge würde ich dann wenigstens erstmal hier der Steckdose einen externen FI vorschalten
Wenn du mal ein bisschen mitgelesen hättest, wußtest du, dass er das momentan gar nicht kann. Und da ist nichts "pfuschig" genullt, da waren die TT'er den TNC'er schon weit voraus...Und vor allem schaffe die zweipligen Stromkreise ab.
dort ist entweder pfuschig genullt, also der PE vom N abgegriffen oder der PE Kontakt erst gar nciht angeschlossen.
Beides sehr gefährlich, bei der Nullung kann sogar der FI wirkungslos werden.