RCD erfüllt aber (primär) keinerlei Anlagenschutz, dafür ist die "Sicherung" zuständig
Ja, logisch. Sicherungen oder LSS sind immer nötig. Der springende Punkt ist die längere Zeit, die zum Auslösen dann notwendig ist, weil der Strom für den magnetischen Auslöser nicht mehr reicht. Aber die Leitungen sind bei richtiger Dimensionierung ja immer durch den thermischen Auslöser geschützt.