In der Notstromversorgung darf es keine PE /N Verbindung geben, zumindest nicht dauerhaft da dieses Teil ja auch im Normalfall den strom Der PV Anlage einspeisen soll.
Somit wäre nach der Murks Schaltung des VDN über einen automatischen Schalter diese Verbindung nach der unsinnigen 4poligen Trennung im Ersatzstromfall wieder her zu stellen.
Da es nun erst recht Sinnfrei ist zunächst eine Verbindung zu lösen um diese dann doch in der gleichen Anlage nur in einem anderen Teil, wieder her zu stellen und dies auch noch über eine Fehlerträchtige Schalteinheit zu realisieren.
Da hier mit der Einspeisung eines TN-C Netzes vom VNB ohnehin die Trennstelle im Eigentum des Grundstückseigners liegt, nämlich an der Abgangsseites des HAK, kann man auf diese Problemumschaltung verzichten und dreipolig schalten.