Warum sollte der FI fallen, bei dreipoliger Trennung?
In der gezeigten Zeichnung #13 schaltest Du nur 4 polig ab, danach ist Dein Netz ohne Erdung -> fehlender Schutz.
Der ZEP (PEN-Trennstelle) darf nicht geöffnet werden.
Wenn das Notstromsystem ein echtes TN-S liefert, und man schaltet nur die drei Außenleiter, fällt der FI im Notstromsystem, bzw. den kann man überhaupt nicht einschalten, weil er beim Versuch einzuschalten, sofort fallen würde. (Wenn Last dran hängt)
Begründung:
Wie schon erwähnt, der N am Ausgang des Notstromsystems, wäre ständig mit dem PEN des öff. Netzes und damit mit dem PE im Haus verbunden, der natürlich auch mit dem PE des Notstromausgangs verbunden ist. PE und N nach dem FI zu verbinden führt zu Auslösung des FI.